2楼
回复
3楼
你说的是下面高压柜的图吗?虚线表示两个进线柜断路器和联络柜断路器要实现三选二联锁。
那个备用是备用回路不是备用柜子。
回复
4楼
hanzhg54 发表于 2014-11-19 22:13 你说的是下面高压柜的图吗?虚线表示两个进线柜断路器和联络柜断路器要实现三选二联锁。那个备用是备用回 …那一般要设几条备用回路,有没有明确规定
回复
5楼
一般设一条就可以了,这个联锁是电气联锁,用一个开关的常闭辅助触点串联在另一个开关的合闸回路里即可
回复
6楼
进线跟母联之间的联锁,正常是三锁二钥匙,机械加电气
回复
7楼
机械 电气 联锁
回复