断路器的选择原则
daqodianzishangwu
2014年11月19日 09:35:18
只看楼主

1、 一般选用原则(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:断路器的额定工作电压≥线路额定电压;断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。

1、 一般选用原则

(1)根据用途选择断路器的型式及极数;

根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:断路器的额定工作电压≥线路额定电压;断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。

(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。

(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。

(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。

(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。

2、电动机保护用断路器的选用

电动机保护用断路器可分为两类:

一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:

(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。

(2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。

(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。

3、导线保护断路器的选用

照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:

(1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。

(2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。
免费打赏
jing19801220
2014年11月19日 14:43:51
2楼
谢谢楼主的分享
回复
xjwsl
2014年11月21日 11:06:42
3楼
很有用的资料,谢谢分享.
回复
长安臭蛋
2015年04月01日 11:05:51
4楼
谢谢楼主分享,赞
回复
neuqlihui
2015年04月01日 13:46:20
5楼

很实用 谢谢,,
回复
maomaohello
2015年04月01日 17:29:39
6楼
进来学习学习
回复
qq_1411108105142
2015年04月02日 15:40:02
7楼
学习学习呢
回复
xiayuwuyuan
2015年04月02日 20:20:16
8楼
感谢楼主。。。。。。
回复
shengfuli110
2015年04月21日 16:00:10
9楼
学习了.....
回复

相关推荐

APP内打开