剪力墙约束边缘构件阴影部分的选取
mylond
mylond Lv.12
2014年11月18日 22:53:33
只看楼主

本帖最后由 mylond 于 2014-11-19 11:29 编辑 翼墙长度小于翼墙厚度 的3倍按无翼墙来查表7.2.15,lc(暗柱)=0.15hw;那么剪力墙阴影部分的长度是按暗柱的405来取还是按翼墙的500来取? 剪力墙施工图时阴影区和非阴影区要不要严格区分, 有非阴影区但是全部按阴影区来绘图是否可行, 区分和不区分阴影区的钢筋用量区别大不大, 哪位有研究的帮忙解答下,谢了

本帖最后由 mylond 于 2014-11-19 11:29 编辑

QQ图片20141118224926.jpg 翼墙长度小于翼墙厚度 的3倍按无翼墙来查表7.2.15,lc(暗柱)=0.15hw;那么剪力墙阴影部分的长度是按暗柱的405来取还是按翼墙的500来取?
剪力墙施工图时阴影区和非阴影区要不要严格区分,
有非阴影区但是全部按阴影区来绘图是否可行,
区分和不区分阴影区的钢筋用量区别大不大,
哪位有研究的帮忙解答下,谢了

QQ图片20141118224926.jpg

免费打赏
斗车
2014年11月20日 10:02:29
12楼
按翼墙取吧,保守些心里踏实些,呵呵
回复
宁散人
2014年11月21日 09:54:19
13楼
1、建议按翼墙来取,取500
2、可以不太严格,但是一定要区分
3、全部按阴影区绘图可行,但是太浪费
4、Lc范围的非阴影区的纵筋同墙筋,配箍特征值只是阴影区配箍特征值的1/2,按阴影区画图的话,纵筋需要满足约束边缘构件的配筋构造要求,箍筋拉筋也要加大,所以区分出阴影区与非阴影区比较省钢筋
回复
longfeigg
2014年11月21日 10:05:23
14楼
规范说的是按无义强无端朱查表 表7.2.15里面有什么?有阴影区范围吗? 所以肯定要按500 另外 非阴影区配筋跟阴影区我们一般是分开画的 能省很多
回复
dz_l
2014年11月21日 11:01:04
15楼
14楼说得有道理,支持
回复
xuh2009
2014年11月23日 23:55:34
16楼
顶起来更多人看看
回复
天上的乌云
2014年11月24日 09:24:12
17楼
学习。。。。
回复
shuriciking
2014年11月24日 11:25:07
18楼
13楼说得对~
回复
liuzhen1230456
2014年11月24日 11:34:30
19楼

我也动心了,下来看看哟
回复
shejijiegou1
2014年11月24日 13:30:40
20楼
好资料,值得学习。
回复
wwwplc126
2014年11月24日 17:00:10
21楼
多谢!!!多好的资料啊!!
回复