各管的功能如图标注,太阳能供回水管为同一根管。冬天开始使用储水式换热器供热水,存在的问题是打开图中阀门,自来水直接流向水龙头,一直没有热水流出。问在图中所示位置加阀门是否可以解决问题,是否还有其他好的解决办法?另外这部分管道被包在管井内,检修口很小,加阀门的操作难度很大,热熔工具可能施展不开。。。恳请各位同行赐予高招!!
各管的功能如图标注,太阳能供回水管为同一根管。
冬天开始使用储水式换热器供热水,存在的问题是打开图中阀门,自来水直接流向水龙头,一直没有热水流出。
问在图中所示位置加阀门是否可以解决问题,是否还有其他好的解决办法?
另外这部分管道被包在管井内,检修口很小,加阀门的操作难度很大,热熔工具可能施展不开。。。
恳请各位同行赐予高招!!
2楼
换热器的进水是怎么进的?
回复
3楼
吴名晓卒 发表于 2014-11-18 22:17 换热器的进水是怎么进的?往左是换热器给水,也有单独的阀门控制,照片没拍上那个阀门
回复
4楼
你这个系统能不能画个简图,看不太懂,不敢给你随便出注意
回复
5楼
在换热器回水管上加个单向阀不知能否解决问题
回复
6楼
吴名晓卒 发表于 2014-11-18 22:17 换热器的进水是怎么进的?打开图中的阀门后,换热器给水管、回水管都往换热器里进水
回复
7楼
槟之 发表于 2014-11-19 10:59 在换热器回水管上加个单向阀不知能否解决问题应该不能,我觉得你错开时间使用应该就是热水了吧 什么应该都不用加吧
回复
8楼
不知道具体冷水和热水的供水压力 但是应该就是冷水水压比热水的大多了的问题 在冷热水连接处前的冷水管上加装可调式减压阀或者其他减压措施 再运行调试好出水压力应该可以了
回复
9楼
有技术,不过实现有点困难。再说,换热器的供回水压力与太阳能的相同么。
回复
10楼
你这个系统能不能画个简图,看不太懂,不敢给你随便出注意
回复
11楼
看看学习了
回复