家里换热器水路改造缺陷,欢迎大家出谋划策
weibo_1416314092462
2014年11月18日 20:56:02
只看楼主

各管的功能如图标注,太阳能供回水管为同一根管。冬天开始使用储水式换热器供热水,存在的问题是打开图中阀门,自来水直接流向水龙头,一直没有热水流出。问在图中所示位置加阀门是否可以解决问题,是否还有其他好的解决办法?另外这部分管道被包在管井内,检修口很小,加阀门的操作难度很大,热熔工具可能施展不开。。。恳请各位同行赐予高招!!

347574479_副本.jpg

各管的功能如图标注,太阳能供回水管为同一根管。
冬天开始使用储水式换热器供热水,存在的问题是打开图中阀门,自来水直接流向水龙头,一直没有热水流出。
问在图中所示位置加阀门是否可以解决问题,是否还有其他好的解决办法?
另外这部分管道被包在管井内,检修口很小,加阀门的操作难度很大,热熔工具可能施展不开。。。
恳请各位同行赐予高招!!

347574479_副本.jpg

免费打赏
qq_1416318607065
2014年11月18日 22:17:59
2楼
换热器的进水是怎么进的?
回复
weibo_1416314092462
2014年11月19日 10:53:48
3楼
吴名晓卒 发表于 2014-11-18 22:17 换热器的进水是怎么进的?往左是换热器给水,也有单独的阀门控制,照片没拍上那个阀门
回复
版专攻
2014年11月19日 10:55:36
4楼
你这个系统能不能画个简图,看不太懂,不敢给你随便出注意
回复
weibo_1416314092462
2014年11月19日 10:59:03
5楼
在换热器回水管上加个单向阀不知能否解决问题
回复
weibo_1416314092462
2014年11月19日 10:59:59
6楼
吴名晓卒 发表于 2014-11-18 22:17 换热器的进水是怎么进的?打开图中的阀门后,换热器给水管、回水管都往换热器里进水
回复
qq_1416318607065
2014年11月19日 22:31:45
7楼
槟之 发表于 2014-11-19 10:59 在换热器回水管上加个单向阀不知能否解决问题应该不能,我觉得你错开时间使用应该就是热水了吧 什么应该都不用加吧
回复
vivi00709
2014年11月20日 00:46:58
8楼
不知道具体冷水和热水的供水压力 但是应该就是冷水水压比热水的大多了的问题 在冷热水连接处前的冷水管上加装可调式减压阀或者其他减压措施 再运行调试好出水压力应该可以了
回复
肖拾根
2014年11月20日 08:38:29
9楼
有技术,不过实现有点困难。再说,换热器的供回水压力与太阳能的相同么。
回复
yxq201413
2014年11月21日 11:10:59
10楼

你这个系统能不能画个简图,看不太懂,不敢给你随便出注意
回复
小草瑜
2014年11月22日 10:02:16
11楼
看看学习了
回复

相关推荐

APP内打开