CASS工艺溶解氧上不去的原因
changlong20
2014年11月18日 15:53:15
来自于污泥处理
只看楼主

我水厂CASS工艺 ,之前曝气3小时溶解氧达到2—3左右,近期溶解氧突然下降只有1左右,甚至不到,延长曝气时间到6小时DO才能达到2-3,但是处理量达不到,一开始怀疑风机滤网堵塞造成,但后来更换风机滤网后仍然上不去,求教各位大神给想个办法!!!县城生活污水,没有工业水进入,日常进水非常稳定。COD:300左右,氨氮:3~5左右,污泥浓度略有增长,因为是冬季,SV在40%左右,风机频率已经调高了但溶解氧还是没怎么提高

我水厂CASS工艺 ,之前曝气3小时溶解氧达到2—3左右,近期溶解氧突然下降只有1左右,甚至不到,延长曝气时间到6小时DO才能达到2-3,但是处理量达不到,一开始怀疑风机滤网堵塞造成,但后来更换风机滤网后仍然上不去,求教各位大神给想个办法!!!

县城生活污水,没有工业水进入,日常进水非常稳定。COD:300左右,氨氮:3~5左右,污泥浓度略有增长,因为是冬季,SV在40%左右,风机频率已经调高了但溶解氧还是没怎么提高


免费打赏
bibitie
2014年11月18日 17:24:52
2楼
CASS工艺一般有两组吧,情况一致吗?我在环保'通上提问,有人觉得首先应该考虑的是我们DO仪是否故障,先校正仪表;CASS工艺大多是底部微孔曝气的,如果有在系统加除磷剂有可能结垢堵塞或者风管泄漏(池内),这个可以通过表观气量来判断;还有根据经验来说冬天的DO应该是会变高的,在曝气量与污泥浓度不变的情况下。污泥浓度略有增长,那么恢复到原来的水平看一下是否正常。
回复
嗨一小土豆
2015年11月26日 15:07:41
3楼
来学习下CASSS~~~~
回复