请教大虾关于双级制冷的问题
h398470453
h398470453 Lv.2
2014年11月18日 11:56:31
只看楼主

现接手一个低温库,内体积40立方,要求温度-40度以下,现配置20匹双极比泽尔,DJ170奥新冷风机,200平方奥新冷凝器。现在不讨论带负荷,在空库的情况下能否达到要求?还请论坛高手多多发言。

现接手一个低温库,内体积40立方,要求温度-40度以下,现配置20匹双极比泽尔,DJ170奥新冷风机,200平方奥新冷凝器。现在不讨论带负荷,在空库的情况下能否达到要求?还请论坛高手多多发言。
免费打赏
wzjdzhileng
2014年12月06日 22:48:57
2楼
只有保温好就时间长短的问题
回复
huihui1107
2014年12月09日 08:25:49
3楼
感觉你的冷风机配的太大了,氟制冷过热反而不好
回复
h398470453
2015年01月15日 09:15:59
4楼
机组已试机,150MM冷库板,20P比泽尔双极压缩机(404机组),200平方冷凝器,DJ170冷风机,环境温度大概10度左右,25分钟到达设计温度45度(温控器显示),机组配大了。甲方用于档案杀虫,1W多米米浪费了。
回复
h398470453
2015年01月15日 09:19:03
5楼
huihui1107 发表于 2014-12-9 08:25 感觉你的冷风机配的太大了,氟制冷过热反而不好机组配置是应甲方要求做的,我的设计冷凝器180平,DJ140冷风机,甲方说他们找人算过,我这配置小了。
回复
jzcszl
2015年01月31日 18:53:57
6楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
线轴
2016年05月29日 22:34:19
7楼
是否配的大并不仅在于降空库的速度,还在于降库温时库内外温差,更在于加工的货物。作为设计温度为-40℃不会是冷储库,而应该属于冻结间,大小关键取决于冻结速度,所以我认为配的不算大。
回复

相关推荐

APP内打开