高压系统,采用中置柜,有以下两种方案:1、计量+总柜+PT柜+出线柜;2、计量+PT柜+总柜+出线柜;其中,计量柜不带断路器(有手车无手车皆可),总柜带真空断路器。两种方案有何区别,利弊?

高压系统,采用中置柜,有以下两种方案:
1、计量+总柜+PT柜+出线柜;
2、计量+PT柜+总柜+出线柜;
其中,计量柜不带断路器(有手车无手车皆可),总柜带真空断路器。
两种方案有何区别,利弊?

免费打赏
糖分加土豆
2014年11月17日 16:20:37
2楼
应该没影响吧,PT放哪从功能上来说无所谓,可以考虑下排位后的温度情况
回复
xiaofangpian
2014年11月17日 17:25:02
3楼
PT放在总柜后的目的是,当PT柜故障时不会影响上一级
回复
engineershao
2014年11月19日 08:50:18
4楼
xiaofangpian 发表于 2014-11-17 17:25 PT放在总柜后的目的是,当PT柜故障时不会影响上一级怎么解释?
回复
xinye10
2014年11月19日 09:16:58
5楼
建议楼主画个示意图,明确各个柜装啥东西,便于讨论。
回复
xiaofangpian
2014年11月19日 09:36:24
6楼
engineershao 发表于 2014-11-19 08:50 怎么解释?我的理解是PT柜放在总柜后,如果PT柜发生故障,那么总柜的断路器会切断线路;PT柜放在总柜前,如果故障,上一级的断路器会动作,这样扩大了停电范围
回复
开心老爸
2014年11月19日 09:56:04
7楼
PT柜放在计量柜后就可以了
回复
engineershao
2014年11月19日 11:01:28
8楼
开心老爸 发表于 2014-11-19 09:56 PT柜放在计量柜后就可以了同意。两种方案我都做过,都能通过供电公司审核。
回复
红苹果
2014年11月19日 12:45:44
9楼
如果高压不带联络,计量在前即可,高压带联络应该在总开后。。。
回复
a343910393
2023年05月16日 17:32:06
15楼

过去都是做成计量,pt,总柜形式,原因是过去二次电源是需要从pt引的,控制母线都是交流,pt做到总柜前可以保证二次回路的电源一直存在,缺点是pt故障无法切除,导致上级线路带故障运行,现在变电所因为有直流屏存在,pt放到总柜后更合理,pt故障总柜就可以直接切除,所以推荐做法是计量总柜pt的形式