【求解】回风夹道风速为什么要控制在2m/s以内?
leencheung
Lv.2
2014年11月17日 13:13:54
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 leencheung 于 2014-11-17 19:06 编辑 【求解】回风夹道风速为什么要控制在2m/s以内?
本帖最后由 leencheung 于 2014-11-17 19:06 编辑
【求解】回风夹道风速为什么要控制在2m/s以内?
leencheung
2014年11月17日 19:07:19
2楼
顶...........................
回复
liuhuanqi
2014年11月18日 19:40:47
3楼
一是为避免扬尘,保持室内清洁度;二是降低噪音
回复
苏州大雄
2014年12月03日 11:02:15
4楼
主要是阻力问题,断面风速大于2米/S,阻力就会明显增加,随之噪音也会大大增加
回复
zyp0717
2014年12月05日 13:16:34
5楼
断面风速过大,回风百叶风有口哨
回复
qq_1395235715982
2014年12月06日 18:45:13
6楼
为了降低噪音啊
回复
liwangy
2015年01月27日 17:13:48
7楼
清洁度和噪音是主要的原因
回复
bevista
2018年03月14日 10:54:07
13楼
路过,都是大神啊~
回复