新疆地区一个框剪结构连梁超筋求助
yl1061619069
2014年11月16日 13:30:20
只看楼主

请问一下,8度0.2g三组 框剪结构连梁超筋很多怎么办?用单缝连梁可以吗?按框架梁来那个输入连梁行不行?

请问一下,8度0.2g三组 框剪结构连梁超筋很多怎么办?用单缝连梁可以吗?按框架梁来那个输入连梁行不行?
免费打赏
tongtiantunti
2014年11月16日 16:51:16
2楼
单缝连梁是指双连梁吗?要是那个最好别用,算起来费劲,还不一定算的准,要不就把节点拿出来单独做有限元分析。我是新手,没有好的解决办法,只能给你这点建议,希望能帮到你。
回复
天柱
2014年11月17日 07:30:10
3楼
全国一级注册工程师执业资格专业考试2012年第66号试题 。二级抗震等级连梁截面尺寸400mm×1200mm,净跨度1200mm,如图13-27所示。连梁的混凝土强度等级为C50,连梁梁端有地震作用组合的最不利组合弯矩设计值(同为顺时针方向)如下:左端M=815k N·m,右端M=-812k N·m。在重力荷载代表值作用下,按简支梁求得的梁端剪力设计值=54k N,暗撑与水平线夹角为40°.试问,每根暗撑纵筋所需的截面积?
【解】依据《混凝土规范》GB50010-2010第11.7.8条,注意配置对角斜筋的连梁剪力放大系数取1.0,可得
V=1409.8kN(程序中一般放大系数取大于1,由此结果可能就是“超筋”)
回复
w_o_l_f
2014年11月17日 08:45:53
4楼
谢谢 希望共同进步!
回复
小小雨点儿
2014年11月20日 12:10:41
5楼
跨度不大(不超1.5)按开洞设计。按宽扁梁设计,施工图单缝连梁
回复
tumuhuabi
2014年11月20日 17:54:55
6楼
satwe里不是可以直接定义单逢连梁吗?
回复
惊海涛天
2014年11月25日 10:55:13
7楼
可以试试刚度折减;还有就是根据设防水准,部分连梁是允许超限的,配筋计算时不能按计算的结果配筋
回复
huanyu_830615
2014年11月25日 14:57:29
8楼
可以做成双连梁,实在不行楼主可以在主要连梁处加型钢或者钢板
回复
guyue1990
2014年11月25日 19:03:52
9楼
进入特殊构件,确认混凝土等级已经改为同剪力墙。确认是超筋后,可以设置交叉斜筋或者暗撑,具体可以查看混凝土规范和抗规介绍。如果还不行,试试减小梁高。再不行,设置带水平缝的双连梁。还不行,查看朱炳寅抗规应用与分析322页。
回复

相关推荐

APP内打开