请问下,隔离开关存在的意义是什么
cttmier
cttmier Lv.5
2014年11月15日 22:14:10
只看楼主

据我所了解的,隔离开关的作用是将用电设备和电源进行隔离,因此要求隔离开关必须有明显、可见的断点,对切断负荷能力没有要求。 但是我看到现在很多隔离开关,都和断路器一样,在MCC柜面上通过手柄对里面的开关进行操作,根本就看不到里面明显,可见的断点了。那这个隔离开关存在的意义是啥呢。 要说优点,要么就是它比断路器便宜吧。。

2014年11月19日 13:42:05
12楼
现在比较模糊,好多厂家样册里干脆把隔离开关说成负荷开关了!
回复
开心老爸
2014年11月19日 13:53:01
13楼
cttmier 发表于 2014-11-16 09:49 但是现在很多隔离开关的设计,已经不是“有明显、可见的断点”了,这和这个开关原先设计出来的初衷,背道 …那就不能称为隔离开关了
回复
鸭江绿水
2014年11月20日 13:58:53
14楼
beida_energy 发表于 2014-11-17 19:33 隔离开关要满足两个基本条件:1.明显的断口;2.有效的开距;停电操作不凭感觉。需要有明显的断点,那么就应该让操作者看到,看不到谁也证明不了是断开的。
回复
鸭江绿水
2014年11月20日 14:04:51
15楼
我百度一下,mcc柜好像是电机控制柜?并不是电气开关柜,那么它在检修时,前级应该有开关控制,如果是高压mcc柜,那么高压开关柜一定会有隔离开关的。低压柜,根据负荷和出线位置等原因是否有隔离开关就不好说了。
不知对否?
回复
beida_energy
2014年11月20日 18:08:57
16楼
鸭江绿水 发表于 2014-11-20 13:58 停电操作不凭感觉。需要有明显的断点,那么就应该让操作者看到,看不到谁也证明不了是断开的。可是毕竟在柜子里面,有时候装了隔离开关也看不到。但是既是隔离开关首先不能带着电流操作,所以,其不存在焊在一起的可能性。所以,用手动进行操作的时候会感觉的到的。另外,也具备隔离开关的有效的开距的要求,其他开关就不能具备。所以,还是有用滴。
回复
我很热
2014年11月20日 23:54:34
17楼
应该是检修的时候,肯定要有一个明显的断开点吧,这时要有隔离开关。
回复
peizhang991005
2014年11月21日 08:12:10
18楼
qx1470367056 发表于 2014-11-16 12:15 对高压回路有明显断开点的要求,例如手车刀闸,从柜里拉出来。就是有明显的断开点了!而对于低压回路。如MC …先停电,再验电,必要时挂接地线。一个都不能少。采用断路器时也这样。另外有的断路器无隔离功能。
回复
fitman
2014年11月21日 09:04:01
19楼
明显、可见的断点的定义,在以前是要求看到空气间隙,这才有了透明塑壳断路器的产品。但现在低压方面,对这个定义已经修改了。在满足内部间距等要求后,外部有名显的分合闸标志的也算是明显,可见的断点,因此基本上微断都是带有隔离功能的断路器了。
另一个概念是在低压方面,隔离开关的定义已是负荷开关,以前说的隔离开关现在要说隔离器(不带开断额定电流的能力)。
上述两点在高压工程上是不适用的,大家在使用时应注意。
回复
鸭江绿水
2014年11月21日 09:38:35
20楼
本帖最后由 鸭江绿水 于 2014-11-21 09:40 编辑 fitman 发表于 2014-11-21 09:04 明显、可见的断点的定义,在以前是要求看到空气间隙,这才有了透明塑壳断路器的产品。但现在低压方面,对这 …不同意,无论高压低压,隔离开关就是隔离开关,负荷开关就是负荷开关,其应用场合和操作顺序不同。微断有事发生某相触头粘联,无法完全切断电路,是看不到明显断点的。低压总受负荷开关,断开时有断开标志,动静触头也有足够的间隙,但是它就不能当隔离开关用。我认为,如果开关没有明显目视能看到的动作间隙,就不能叫隔离开关。
回复
fitman
2014年11月21日 09:42:29
21楼
鸭江绿水 发表于 2014-11-21 09:38 不同意,无论高压低压,隔离开关就是隔离开关,负荷开关就是负荷开关,其应用场合和操作顺序不同。微 …呵呵,朋友你不是做建电设计吧。查查近年的规范和厂家的产品说明就明白我说的情况了。