请各位专家根据图片看看这样做母排是否对,不对的话有什么后果,及整改方法,还有就是有没有相应的标准能够说服其不对的地方!谢谢赐教!
请各位专家根据图片看看这样做母排是否对,不对的话有什么后果,及整改方法,还有就是有没有相应的标准能够说服其不对的地方!谢谢赐教!
![14100069.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AA/CF/rBBhH11F96KABQEHAAuJJDj7ND8194.jpg)
![14100070.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![14100071.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![14100072.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![14100073.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
母线不允许相互交叉这样会引起火灾
回复
23楼
影响安全性,不光是看着不舒服。
母排交叉,母线的峰值耐受电流,也就是俗称的动稳定要重新核,肯定是降低了。
回复
24楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-11-25 11:53 编辑 pkw123 发表于 2014-11-17 20:33 这样做肯定是不规范的,而且铜排浪费很严重!生产厂家很不靠谱啊!联络柜的横排到隔离刀上弯排正上就可以 …横排通头做是对的,当然可更节省,要采取别的稳定措施。
回复
25楼
使用上不会有什么问题,就像大家说的,有点浪费排,但是没看到方案,也好说
回复
26楼
好乱啊
回复
27楼
正常时可以,故障情况下的短路电流能受的住嘛
回复
28楼
交叉的母排看着非常不舒服
回复
29楼
缺少绝缘支撑,做的还算规整,就是有点浪费。
回复
30楼
看着铜排做的工艺还可以,但这横排 竖排交错真不规范啊,双排立弯做的不错!!!!
回复