请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家

请教大家,在高层住宅中,
楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?
我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。
应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。
还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
免费打赏
皓月当空21435
2014年11月14日 16:57:23
12楼
所以…………各种断路器是个什么概念?
我百度去了…………
回复
qianbochenhong
2014年11月14日 17:32:27
13楼

建议楼主先弄清楚断路器的分类。
普通断路器是个什么概念呢?
回复
w4600000
2015年06月04日 11:32:42
14楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
呆呆123
2015年08月07日 09:10:41
15楼
一直很模糊
回复
dylan3940
2015年08月07日 09:49:01
16楼
楼上的各位只关注了额定电流和分断能力,忽略了塑壳断路器的很多功能。比如报警开关、分离脱扣器、辅助点、欠压脱扣器、过载报警不脱扣等等功能,而微断一般只有瞬时脱扣。有些高端的塑壳还有参数整定功能,是微断不可代替的。并且现在的塑壳基本都带隔离功能,非常适合做进线开关,而微断则不可以。还有一点塑壳的过电压耐受能力强,现在大多数厂家的产品系列模块化参数化设计,380~690V的塑壳是通用的,只不过用在高电压等级下降容使用,而微断的电压等级是定死的,400V。
具体设计的时候怎么选,一般考虑电气参数、安全系数、功能和性价比,有些情况下确实可以以微断代替塑壳达到降低成本的目的。
回复
bambooxiaoz
2015年08月07日 10:06:51
17楼
我只是来学习的
回复
lw010
2022年06月01日 15:11:55
19楼

具体设计的时候怎么选,一般考虑电气参数、安全系数、功能和性价比,有些情况下确实可以以微断代替塑壳达到降低成本的目的。

回复
留心赶月
2022年06月06日 15:40:57
20楼

什么时候用塑壳,什么时候用空开,规范里面应该都有的吧