紧急诚心求教如何理解建筑电气灯具安装条款?
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2007年10月15日 16:08:39
来自于照明工程
只看楼主

我在<中华人民共和国国家标准>GB50303-2002中,19项普通灯具安装,19.1.5 灯具安装高度和使用电压等级应符合下列规定:2 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施.请问那位师傅可以告知何为"专用保护措施"?

我在<中华人民共和国国家标准>GB50303-2002中,19项普通灯具安装,19.1.5 灯具安装高度和使用电压等级应符合下列规定:2 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施.请问那位师傅可以告知何为"专用保护措施"?
免费打赏
jinzita
2007年10月15日 17:02:22
2楼
专用PE线,或是利用电气连通的配线钢管做接地保护线(很难保证)
回复
lxt9607
2007年10月16日 09:36:35
3楼
接地保护