对于防火规范中3.1.7条的理解
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年11月13日 14:45:59
只看楼主

3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮盒模块等设备不应跨越避难层。条文说明是这样解释的:对于高度超过100m 的建筑,为便于火灾条件下消防联动控制的操作,防止受控设备的误动作,在现场设置的火灾报警控制器应分区控制,所连接的火灾探测器、于动报警按钮i 丰n 模块等设备不应跨越火灾控制器所在区域的避难层。本条根据高度超过100m 的建筑火灾扑救和人员疏散难度较大的现实情况,对设置的消防设跑运行的可靠性提出了更高的求。由于报警和联动总线线路没有使用耐火线的要求,如果控制器在接控制的火灾探测器、手动报警按、模块等设备跨越避难层,一旦发生火灾,将因线路烧断而无法报警和 联功,所以将本条确定为强制性条文。

我的疑问是为什么跨越避难层时,发生火灾后线路会烧断呢?避难层不是安全区吗?谁能详细解释一下避难层的作用啊?谢谢。
免费打赏
fitman
2014年11月13日 15:11:37
2楼
其实是以避难层为分隔点,分支线路不要穿越。控制器之间的联络线是可以穿越的,就算断线,上层的自动报警系统还可以自成体系运行。
回复
rr881017
2014年11月13日 15:43:38
3楼
fitman 发表于 2014-11-13 15:11 其实是以避难层为分隔点,分支线路不要穿越。控制器之间的联络线是可以穿越的,就算断线,上层的自动报警系 …谢谢版主,明白了好多。
回复
云飘飘
2014年11月14日 06:31:49
4楼
就是设置在本分段的控制器不要控制其他段。
回复