额定电压是208伏,我选用的交流接触器线圈电压是220伏的,不知会对线圈产生什么影响!这样会导致线圈烧毁吗?????请各位老师们帮忙解决一下!!!!!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
额定电压是208伏,我选用的交流接触器线圈电压是220伏的,不知会对线圈产生什么影响!这样会导致线圈烧毁吗?????请各位老师们帮忙解决一下!!!!!
急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
干着急!看不懂你的问题。是208伏线圈用在220伏电压呢还是其他情况。能表达清楚些吗?
回复
3楼
(208--220)/220的比值很小,不会烧。
回复
4楼
不是,是220的线圈用在208伏的电压中!!
国外的线电压是208的!!
回复
5楼
没问题.接触器线圈在其额定电压的85%可正常工作.
回复
6楼
同意5楼的,可以正常工作。
回复
7楼
影响不大,不至于线圈烧毁。
回复
8楼
线圈所加电压低了,电磁吸力不足,可能引起振动,进而引起线圈过热.但低5%不会有问题(人家的电压质量只要有保证就可以)
回复