大开间地下室顶板十字梁方案设计禁忌
wyjg557
wyjg557 Lv.5
2014年11月12日 17:44:08
只看楼主

对于刚刚参加工作,或是没有做过地下室的朋友来说,地下室顶板为什么常常采用仅布置主梁的大板楼盖不理解,下面“小楼”就对地下室顶板设计时的几个因素来做下说明。 一、板厚要求 对于常年地下水位高于地下室顶板顶时,地下室顶板设计需满足抗渗设计要求。《地下室工程防水技术规范》 (GB50108-2008)4.1.7条,防水混凝土结构结构厚度不应小于250mm。介于规范此处要求,为保证足够的渗漏路径,顶板厚度有了最低限值。

对于刚刚参加工作,或是没有做过地下室的朋友来说,地下室顶板为什么常常采用仅布置主梁的大板楼盖不理解,下面“小楼”就对地下室顶板设计时的几个因素来做下说明。
一、板厚要求
对于常年地下水位高于地下室顶板顶时,地下室顶板设计需满足抗渗设计要求。《地下室工程防水技术规范》 (GB50108-2008)4.1.7条,防水混凝土结构结构厚度不应小于250mm。介于规范此处要求,为保证足够的渗漏路径,顶板厚度有了最低限值。
二、载荷要求
地下室顶板为满足绿化和市政管网铺设要求,顶板上常会有一定的覆土,覆土容重按20kN/m3考虑,1m的覆土就有200t/m2的荷载,200t/m2的荷载,采用大板方案时,板厚大于取到1/40~1/30,地下室柱跨常常为了满足停车库要求,取到8.1~8.4m左右。算下来板厚常用到200~300mm左右;自然满足《地下室工程防水技术规范》 (GB50108-2008)对防水混凝土结构结构厚度的要求。
地下室顶板可能要走消防车,《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)5.1.1,双向板楼盖板跨不小于3mx3m消防车荷载标准值35.0kN/m2,双向板楼盖板跨不小于6mx6m时消防车荷载标准值20.0kN/m2。不同板块取用的消防车荷载不同主要考虑到消防车的尺寸与楼板等效荷载直接的原因,即消防车荷载后轮轮压远大于前轮,当板块较小时后轮作用在小板块时,前轮已经离开该板块,故此处规范规定小板块消防车荷载大于大板块。200t/m2~350t/m2(此处未考虑覆土厚度对消防车荷载的扩散作用)的消防车荷载无疑又加大了地下室顶板的设计难度,框梁截面常常用到350x800~400x1000左右。
三、楼板与梁的相对刚度问题
由以上论述可知,地下室顶板板厚常用到250左右,框梁梁高用到900左右。900/250=3.6。框梁刚度能较好的满足对顶板的约束作用,即顶板按照构造手册的计算方法的能满足工程精度要求;反之顶板中布置十字交叉的次梁时,次梁截面用到300x600~300x700左右,次梁不能很好的对顶板形成良好的约束左右,详见下图对大板方案、十字梁方案的有限元挠度分析结果,两种方案,板配筋没有较大区别,简单的认为次梁作为板的支座会不满足承载力要求。
1.JPG
论述到此为止,望大家各抒己见,共同学习,共同进步~~~~结构小进2014-11-12

1.JPG

免费打赏
ghgkm
2014年11月20日 10:28:47
12楼
总结不错,学习一下啊
回复
洛听雨
2015年12月29日 11:59:04
13楼
难得一见得分析好帖,很有用。
回复
翼望蓝天
2015年12月29日 13:58:41
14楼
“覆土容重按20kN/m3考虑,1m的覆土就有200t/m2的荷载”应该是2t/m2。
回复
guanj2007
2015年12月29日 17:01:15
15楼
钢筋和混凝土在不同价位时可进行商讨
回复
千手扑蝶
2015年12月29日 17:39:28
16楼
挠度图不代表受力图,看弯矩值才有意义
回复
huanyu_830615
2015年12月30日 10:30:56
17楼
学习了,不论是帖子,还是评论。
回复
freshman2014
2015年12月30日 10:34:48
18楼
学习了 不错
回复

相关推荐

APP内打开