关于构造柱在混凝土结构的填充墙中的设置背景,在砌体规范(最新版)6.3.4第二条的第三小点中这样阐述:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高是时,墙体中部应加设构造柱;但是在同样的结构体型(混凝土结构的填充墙)中,在抗规最新版13.3.4第五小点中却这样阐述:墙长超过8m或两倍层高是,宜设置钢筋混凝土构造柱。那么问题来了,到底依照哪个条文执行,还是从严?另外,我在规范上一直没有找到砌体结构的构造柱设置背景,就是说在多层砌体结构中墙长超多多少才设置构造柱?规范上只说了间距和截面等构造要求。请大神们点化!
关于构造柱在混凝土结构的填充墙中的设置背景,在砌体规范(最新版)6.3.4第二条的第三小点中这样阐述:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高是时,墙体中部应加设构造柱;但是在同样的结构体型(混凝土结构的填充墙)中,在抗规最新版13.3.4第五小点中却这样阐述:墙长超过8m或两倍层高是,宜设置钢筋混凝土构造柱。那么问题来了,到底依照哪个条文执行,还是从严?
另外,我在规范上一直没有找到砌体结构的构造柱设置背景,就是说在多层砌体结构中墙长超多多少才设置构造柱?规范上只说了间距和截面等构造要求。请大神们点化!
2楼
实际工程应该还是按着砌体规范里面做的。。
回复
3楼
本帖最后由 rainbabby 于 2014-11-14 10:11 编辑
我还在一本《全国民用建筑工程设计技术措施》中的5.3.1 3(5)看到,女儿墙的构造柱每隔2M设置构造柱。
回复
4楼
服了,看参考书,看规范可以应该表示赞扬,问题是得看懂,看明白,看仔细,还得学会分析,消化为自己的,不能就看内容啊。楼上的,我没法说了……女儿墙是什么概念??一般那砖混的来说,那是考虑温度辫梢(太高太薄刚度突变时)影响,一般是2.9m设GZ,还得看女儿墙高度(不高没必要),而且一般12m设缝的,明白吗。至于楼主说的,砌体规范里那个表述是针对框架结构的,你看仔细了。13.3.4我没看到,不知道你是从哪里看到的,就算有,结构是不同的。框架柔性,对GZ要求就是非结构的考虑,砌体结构对GZ要求就很严格,这个你应该明白,他要参与计算的。这么说还不明白,那书就白看了。
回复
5楼
tonylee911 发表于 2014-11-14 09:56 服了,看参考书,看规范可以应该表示赞扬,问题是得看懂,看明白,看仔细,还得学会分析,消化为自己的,不 …希望大神不惜赐教,照你说的,可以不考虑书上写的?外加一般女儿墙设置构造柱不会和高度扯到一块儿吧?
回复
6楼
1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱
3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱
4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通
当然主要还是根据具体项目设计
回复
7楼
我是学习混币来的
回复
8楼
谢谢 希望共同进步!
回复
9楼
书还是要看的,关键是看懂,能活学活用,别老跟着也教条了。
另女儿墙怎么和高度没关系,你做砖砌的,1.2m高试试,来个小震,上面女人墙没GZ和砼压顶等拉结,一准先倒下来拍死你。
回复
10楼
个人觉得5m长度的填充墙相比8m,设置构造柱合理些
回复
11楼
接触设计不久~学习中~
回复