断路器选性问题——急
guoquan_1981
2004年12月03日 14:22:34
来自于断路器
只看楼主

对于动力配电箱总的断路器如果额定电流为125A ,那么选用什么型号的断路器最好。哪个厂家(可以从经济型和质量性两方面考虑)

对于动力配电箱总的断路器如果额定电流为125A ,那么选用什么型号的断路器最好。哪个厂家(可以从经济型和质量性两方面考虑)
免费打赏
dllensong
2004年12月03日 14:39:50
2楼
大哥,你大概不是做电气的吧!!!
施耐德电气NS160/3P(I e=125A) ;
ABB有限公司 S1-125/3P-125A(M) ;
便宜点的,如果你是江浙一带的,就用常熟开关厂的 CM1-160M/125A 3P;

回复
wuchun345
2004年12月03日 15:05:28
3楼
整定为125?我一般用160的,呵呵!其他楼上的说的我很赞同!
回复
lilin309
2004年12月04日 09:45:04
4楼
还得根据你的电缆看,断路器由于要保护电缆,整定值应比电缆载流量低……建议用50的线160的整定,或者35的线125的整定,不过还是前者保险一些
回复

相关推荐

APP内打开