关于日立制冷机RCU180WHZ中立带温度设定
shmuily24
shmuily24 Lv.3
2014年11月11日 17:52:50
来自于制冷技术
只看楼主

日立制冷机RCU180WHZ中立带温度出厂的设定温度为2度,现在为了机组上载率提高,我将中立带温度设为1度,请问这样对机组有什么影响,或者说有什么后果?多谢大家指点

日立制冷机RCU180WHZ中立带温度出厂的设定温度为2度,现在为了机组上载率提高,我将中立带温度设为1度,请问这样对机组有什么影响,或者说有什么后果?多谢大家指点
免费打赏
garyzl
2014年12月01日 10:45:36
2楼
中立带是根据水流量进行调节,如果调节到1度,流量要增加两倍,主要原因减少中立带变小后的,温度波动过大易,或波动不稳定,造成停机
回复