空调厂家新风换气机样本效率与测试工况的问题
lzy3090613067
2014年11月11日 14:19:11
只看楼主

各位大神,我想问下,为什么我这边样本上的新风换气机全热效率标注的比显热效率低呢?不是应该全热的新风换气机回收的能量还包含潜热吗,照理来说全热更大啊?而且是两个厂家的样本,某K品牌与某T品牌。 还有一个就是我看了一下GBT 21087-2007上,规定新风换气机测试工况制热时汇丰工况为21/13 ,新风5/2.但是空调厂家给出的测试条件是新风干球温度-7,回风20,这个是怎么回事呢?有大神可以指点一下吗。

各位大神,我想问下,为什么我这边样本上的新风换气机全热效率标注的比显热效率低呢?不是应该全热的新风换气机回收的能量还包含潜热吗,照理来说全热更大啊?而且是两个厂家的样本,某K品牌与某T品牌。
还有一个就是我看了一下GBT 21087-2007上,规定新风换气机测试工况制热时汇丰工况为21/13 ,新风5/2.但是空调厂家给出的测试条件是新风干球温度-7,回风20,这个是怎么回事呢?有大神可以指点一下吗。
谢谢大神了!
免费打赏
qq_1395235715982
2014年11月14日 13:01:11
2楼
他们测试的新风进风温度7度情况下测试的效率呗
回复

相关推荐

APP内打开