关于厂站规模的提法(求版主加精置顶讨论)
waterboy
waterboy Lv.5
2014年11月10日 23:18:44
只看楼主

本帖最后由 waterboy 于 2014-11-11 00:07 编辑 规模说明:1、给水厂规模为最高日平均时。2、污水厂规模为平均日平均时。3、污水泵站规模为平均日平均时,选泵按最高日最高时流量。4、取水泵站规模为最高日平均时,选泵按最高日平均时流量。5、加压泵站规模为最高日平均时,选泵按最高日最高时流量(无水塔水池调节措施)。-----------------------------------------------------------------------------------------

本帖最后由 waterboy 于 2014-11-11 00:07 编辑

规模说明:
1、给水厂规模为最高日平均时。
以上提法,1和2,《排水工程规划规范》和《给水工程规划规范》可以找到出处,
3,4,5无解,求法定说法或规范出处?

比如,2万吨的污水提升泵站,这个2万吨除以24小时以后,是最高日最高时?最高日平均时?还是平均日平均时?
又比如,2万吨的加压泵站,这个2万吨除以24小时以后,是最高日最高时?最高日平均时?还是平均日平均时?
有高位水池和没有高位水池调节,有集水池抽和管道泵直接抽,又有啥区别呢?

求大师指点,好人一生平安!
免费打赏
青春年少
2014年11月11日 09:45:43
2楼
不错,希望再接再励
回复
huangzhimin
2014年11月11日 10:09:26
3楼
1、给水工程(含:取水泵站、净水厂、加压泵站)规模为最高日用水量。其中取水泵站至净水厂(包括输水中途加压泵站)的设计流量=最高日用水量+输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量;净水厂至管网的清水输水管道(包括供水加压泵站)的设计流量=最高日用水量x时变化系数(最高日最高时用水)。
有关规定可参见:
(1)《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)
3.1.3 给水工程规模应保障供水范围规定年限内的最高日用水量。
(2)《城市给水工程规划规范》GB 50282-98
3.0.3 给水规模应根据城市给水工程统一供给的城市最高日用水量确定。
(3)《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
7.1.2 从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量。
从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下,由净水厂负担的供水量计算确定。
2、排水工程(含:污水泵站、污水厂)规模为平均日污水量。其中设计流量=平均日污水量x总变化系数(最高日最高时污水)。
有关规定可参见:
(1)《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000)
3.4.1 城市污水工程规模和污水处理厂规模应根据平均日污水量确定。
(2)《室外排水设计规范(2014年版)》(GB50014-2006)
5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。
回复
yxq201413
2014年11月11日 10:35:29
4楼
不 错。。。。。。
回复
waterboy
2014年11月11日 12:25:28
5楼
huangzhimin 发表于 2014-11-11 10:09 1、给水工程(含:取水泵站、净水厂、加压泵站)规模为最高日用水量。其中取水泵站至净水厂(包括输水中途加 …多谢大师指点!
回复
水沐汀
2014年11月11日 21:11:00
6楼
不懒 真心收益不少 膜拜啊
回复
li-jinbai
2014年11月12日 14:30:58
7楼
很详细很专业。