2楼
有人么?急急急急急急急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
根据水泵流量和水管流速计算
回复
4楼
打个比方:计算得到冷负荷600kw 5层楼房 选择机组后 查阅机组的水流量为100m3/H
怎么计算水泵的扬程和选型呢? 然后怎么主管道设计多大的?主管道到每一层怎么变径?
回复
5楼
yiyan124 发表于 2014-11-10 20:50 根据水泵流量和水管流速计算怎么计算啊 有没有公式? 怎么确定水流速和水流量 还有末端的管子变径怎么设计 不可能一下就变出来吧?
回复
6楼
流量 Q=立方米/小时
流速 V=4Q/(3.1416D^2)
以上是计算公式,先算末端,再查相应的DN管流速及流量。
回复
7楼
流量 Q=立方米/小时
流速 V=4Q/(3.1416D^2)
以上是计算公式,先算末端,再查相应的DN管流速及流量。
回复
8楼
查一下暖通空调工程设计技术措施,光知道公式你也不会算,你要理解