最近遇到的一个项目;地上部分为几栋二类公共建筑(下部为商业,上部为住宅,总体积小于5000立方米),配套地下一层地下汽车库大于300辆车位,属1类汽车库,地下车库消防用水量(按车库防火规GB50067-97);室内消火栓:10L/S(2h) 室外消火栓:20L/S (2h) 喷淋35L/S (1h) 一次火灾消防用水量:10*7.2+20*7.2+35*3.6=342立方米地上最大一栋建筑消防用水量:室内消火栓:20L/S(2h)
地下车库消防用水量(按车库防火规GB50067-97);室内消火栓:10L/S(2h) 室外消火栓:20L/S (2h) 喷淋35L/S (1h) 一次火灾消防用水量:10*7.2+20*7.2+35*3.6=342立方米
地上最大一栋建筑消防用水量:室内消火栓:20L/S(2h) 室外消火栓:15L/S (2h) 喷淋35L/S (1h) 一次火灾消防用水量:20*7.2+15*7.2+35*3.6=378立方米
根据新消水规3.6.1条条文说明,此集中消防给水系统消防用水量(消防水池的有效容积)应满足用水量最大一栋建筑 即378立方米
按我以前的做法就是拿起选泵样本按最大一栋建筑开始选泵了,室内室外喷淋分别为20 15 35 ,问题来了,这样做一旦是地下车库发生火灾,那室外消火栓泵按照15L/s选择的,就没法满足车库室外消火栓用水量20L/s的要求。
我觉得计算消防水池容积必须是按新消水规3.6.1条文说明第二段第三段所述计算,但选泵的时候应分别根据室内消防 室外消防 喷淋等各种系统按最大一个选择,这样无论哪里发生火灾,消防用水量也满足规范 各类泵的设计流量也满足使用需求