再生水厂MBR工艺的膜寿命评价
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年11月10日 16:17:39
来自于水处理
只看楼主

本帖内容节选自《净水技术》杂志2014年第五期《再生水厂MBR工艺的膜寿命评价》,王晓爽等著摘要: 该文以某MBR工艺的再生水厂为背景,从膜寿命的不同概念出发,利用系统产水量水质、透水率衰减、累积氯接触值及膜性能检测等多种方法对膜寿命进行预测和推断,并探讨各种用于评估膜寿命方法的可行性。经研究,透水率衰减法和膜性能检测法作为膜寿命的判断方法是可行的,而累积氯接触值法及利用系统产水能力和产水水质判断膜寿命并不理想。

本帖内容节选自《净水技术》杂志2014年第五期《再生水厂MBR工艺的膜寿命评价》,王晓爽等著


摘要:
该文以某MBR工艺的再生水厂为背景,从膜寿命的不同概念出发,利用系统产水量水质、透水率衰减、累积氯接触值及膜性能检测等多种方法对膜寿命进行预测和推断,并探讨各种用于评估膜寿命方法的可行性。经研究,透水率衰减法和膜性能检测法作为膜寿命的判断方法是可行的,而累积氯接触值法及利用系统产水能力和产水水质判断膜寿命并不理想。

膜生物反应器(MBR)是将膜分离技术应用于污水处理领域而产生的污水处理和再生水回用工艺。由于该工艺出水品质高、所需占地面积小[1-3]等特点,从20世纪90年代以来得到了广泛应用。但它始终被认为是一种高成本的工艺,主要是因为膜的初期建设投资费用高、后续膜更换费用高,以及相对传统活性污泥法需要更高的运行能耗[4]。研究表明膜的更换周期(即膜寿命)是影响MBR项目投资效益的最关键因素[4]。

目前业内对于膜寿命的定义仍未统一。在《膜分离技术术语》(GB/ T 20103—2006)[5]中规定,膜寿命是在正常的使用条件下,膜或膜元件维持预定2528—2012)[6]中规定,在设计运行条件下,膜元件使用寿命不低于3 年。《一体式膜生物反应器污水处理应用技术规程》(CECS152:2003)[7]中提出,当膜的运行时间达到规定的使用寿命或在使用中造成损坏,化学清洗不能恢复其功能时,应对膜进行更换。各膜生产商对膜寿命的判断通常以膜系统的产水量或产水水质不能满足用户要求为准。而目前国内在该方面的研究结论也较为鲜见。

本文通过研究北京市某再生水厂已运行5 年的MBR工艺膜系统,从不同膜寿命概念出发,利用多种方法对该厂膜寿命进行评价,为MBR膜产品使用寿命的判定提供方法借鉴。

hxj2186
2014年11月10日 16:17:40
2楼


1、再生水厂工程概况
北京市某再生水厂的MBR污水处理系统于2008年4月建成投运,处理规模为6×10^4m3/d,设计及实际运行中进、出水水质如表1表示。该系统的生物处理部分为UCT工艺,由厌氧段、缺氧段和好氧段组成。膜处理部分分为8条膜池,安装Memcor B30R膜组件共计4864个,总膜面积182886.4㎡,系PVDF中空纤维膜。运行中主要采用维护性清洗(MC)和化学在线清洗(CIP)对膜进行维护。MC清洗每周一次,采用500ppm NaCLO溶液对膜进行反洗。CIP清洗分为CIP氯洗和CIP酸洗。CIP氯洗视跨膜压差而定,一般每3-6个月一次,采用1500ppm NaCLO溶液在膜系统内循环和浸泡2-3h。CIP酸洗每6 个月一次,采用2% 柠檬酸循环和浸泡。膜系统具体设计参数如表2表示。
表1.jpg 表2.jpg


2、膜系统运行情况
截至2013年5月,该MBR系统已运行5年,期间未对膜组件进行更换。系统运行3年后,产水量出现较为明显的衰减,跨膜压差在单个CIP清洗周期内增长迅速,运行中需要缩短清洗周期以维持产水量。

(1)产水量及通量
图1 为该膜系统产水量、CIP清洗周期和平均通量的变化。2008年5月~2011年12月,该MBR系统能够保持5.3×10^4m3/d 左右的日均产水能力,平均膜通量为13.8LMH。2013年上半年,系统日均产水量下降至3.4×10^4 m3/d,平均膜通量8.9LMH,较设计值衰减了43% 。
表3.jpg

(2)产水水质
由表1中MBR系统出水水质常规指标可知,虽然进水污染物负荷有逐年增高的趋势,但MBR工艺仍然保证了常规指标的稳定达标。图2显示了膜产水的SS、浊度及粪大肠菌群指标,这些指标体现着膜本身的截留分离能力。出水的SS和浊度始终比较稳定,分别小于5mg/L和2NTU。粪大肠菌群自2012年起有逐渐升高的趋势,但基本小于500个/L,能够满足出水水质要求。

表4.jpg

回复
hxj2186
2014年11月10日 16:17:41
3楼


1、以产水能力和水质判断膜寿命
膜厂商多以膜系统的产水量和产水水质不能达到设计要求作为判断膜寿命的标准。对于该再生水厂而言,仅在2008年8月达到了设计日处理量6×10^4m3/d的要求,随后因进水水量不足未达产,直至2009年9月恢复到日处理量5×10^4m3/d 的水平,产水水质始终稳定达标。若依据上述膜寿命概念,得出的膜寿命结论是不合理的。

2、透水率衰减预测膜寿命
Fenu等认为,MBR水厂的中空纤维膜寿命可以通过透水率的长期变化来估算。本文将透水率的衰减研究应用于再生水厂膜寿命评估,具体方法如下。
绘制再生水厂膜寿命预测图(如图3),该图分别列出了膜系统中的两座膜池在运行5年期间历次化学在线清洗前后的透水率数据,这些数据已校正到最不利水温(15℃)。图中最上方的曲线为化学在线清洗后透水率可恢复的最高值的线性拟合,利用该曲线可追踪膜的不可恢复性污染。两座膜池内膜的不可恢复性污染形成速度分别为0.056 和0.093LMH/bar·d。最下方的曲线为膜在严重污堵的情况下在最高操作压力(50kPa)时的透水率,代表了透水率所能达到的最低值。由于已达到最高操作压力,该曲线以下膜系统无法再透过更多的水量。
图3.jpg

随着化学清洗效率越来越低,上方曲线与下方曲线的间距逐渐缩小,并最终相交于一点。在此点处,无法通过提高操作压力得到更大的通量,也不能通过化学清洗使透水率进一步恢复。因此,此交点可视为实际意义上的膜寿命终点。由图3可知两座膜池的膜寿命终点分别为运行约2500与2100d,即5.8 ~6.8 年。

3、累积氯接触值法
膜供应商通常会给出膜的最大累积氯接触值,用于衡量在膜使用期限内膜能够承受的累积氯接触量。Memcor公司就B30R 膜组件给出的最大累积氯接触值为1000000ppm·h。在运行5 年后,该再生水厂的MBR 膜系统的累积氯接触值达到250000~330000ppm·h。若按照最大清洗频次,即每膜池1 个月进行两次CIP氯洗,还能够运行3~3.5 年。按此方法得出的膜寿命应为8~ 8.5 年。而实际上,在达到该寿命年限前,该MBR 膜系统就因不可恢复性膜污染导致的透水率衰减而提前结束使用价值了。因此,累积氯接触值法用于MBR膜寿命评估并不理想。

4、膜性能检测法
膜性能检测是对膜所处状态进行量化的手段,能够最直接表征膜的优劣。膜性能检测法是通过膜性能指标的检测,反映出膜在使用过程中性能的劣化情况,进而根据膜性能判断其是否能够继续使用。采用0、2.5、5年为3个时间点,在2号、4号、6号、8号膜池做化学在线清洗后,从每池中各提取一支膜组件作为检测对象进行膜性能指标检测。检测项目与检测目的如表3 所示。
表.jpg

(1)膜表面形态
将中空纤维膜丝内表面、外表面、断面制成样品,用扫描电子显微镜成像观测,成像照片如图4所示。其中,外表面与内表面成像放大5000倍,断面成像放大350~600倍不等。

图4.jpg

①新膜外表面平整光滑,可观察到细小均匀的膜孔,内表面可观察到清晰的海绵状结构。由断面结构可看出膜结构是起过滤作用的表皮层以及起支撑作用的支撑层构成,支撑层与表皮层相接处有分布均匀但大小并不一致的指状水通道。
②使用2.5年后的膜,外表面已覆盖有污染层,局部仍可见细小膜孔,内表面存在少量污染物。
③使用5年后的膜,外表面未见均匀分布的孔径,污染层较厚。表皮层磨损严重,暴露出支撑层的大孔(孔径大于10μm),过滤精度已不能保证。断面支撑层膜孔状态较好,未见明显污染物沉积。

(2)膜组件纯水通量
将新膜组件与使用5 年的膜组件用纯水通量检测装置进行通量检测,检测结果如图5所示。使用5年的膜组件透水性能衰减严重,在20与50kPa的跨膜压差下,纯水通量分别为61.6和92.6LMH,较新膜组件衰减46.0% 和30.7%。

图5.jpg

(3)机械强度
拉伸试验结果如图6所示。抗拉强度是基于膜丝拉断时所受的最大拉伸力的计算值,反映膜材料的断裂抗力,其值在2.5年时为1.94MPa,在5年时为1.45MPa,分别下降到初始值(2.20MPa)的88%和66%。伸长率是膜丝断裂时的长度与拉伸前长度的百分比,体现膜丝抵抗变形的能力,其值在使用5年后下降了10% 。

图6.jpg


(4)膜性能检测结论
①膜表面由于污染物沉积、水流扰动和杂质摩擦的作用发生膜孔污染和表面磨损。膜的外表面磨损严重,局部表皮层已磨穿,暴露出支撑层,过滤
②使用5 年后,膜组件的纯水通量较新膜组件衰减30.7%~46.0% ,直接导致膜系统产水量无法满足设计要求。
③膜材料机械性能下降。膜丝抗拉强度下降到初始值的66% ,若膜系统继续运行断丝速度会大幅增加,运行风险较大。

由于MBR膜性能并没有具体的标准规定其在应用中的限值,此外膜性能检测还受到样品检测量和取样代表性的影响,因此用该方法来评估膜寿命目前仅能作为一种辅助手段。在本实例中,基于膜透水性能和机械性能的大幅衰减,以及表面磨损导致过滤精度下降,已存在较大的运行风险,判定该再生水厂MBR系统的膜寿命已到期,应进行膜组件的更换。



回复
hxj2186
2014年11月10日 16:17:42
4楼


本文从不同的膜寿命概念,用4种方法对MBR再生水厂的膜寿命进行了评价,并对各方法有以下结论

(1)以系统的产水能力和产水水质来判断膜寿命不具有通用性。对于某些设计能力不足或上游来水不稳定的膜系统,该方法就不适用。此外,对于进水超标、突发异常膜污染等运行事故,产水水量和水质短时无法达到要求,也不能就此得出膜寿命到期的结论。

(2)透水率衰减法对预测膜寿命具有指导意义。对于一个稳定的膜系统,随着运行时间的增加,膜的不可恢复性污染逐渐积累,最直接的体现就是透水率衰减。利用透水率衰减曲线来反映膜的不可恢复性污染和膜有效过滤面积的缩小是可行的。

(3)根据累积氯接触值法能够得出一个膜寿命的期待值,但该值通常远超出膜的实际使用年限,因此用于预测膜寿命并不理想。随着累积氯接触值的增大,膜丝与膜组件框架之间的结合逐渐减弱,膜丝容易脱出膜组件框架造成断丝,膜丝的机械性能也会衰减。但在达到最大累积氯接触值前,膜就因为不可恢复性污染等原因失去了使用价值。

(4)膜性能检测法可以作为判断膜寿命的一种方法。膜性能检测能够定量地反映出膜丝各方面的性能变化。对长期运行的膜进行周期性的跟踪检测,能够帮助运行人员对膜丝状态有更直观的了解,也有助于规避运行中的潜在风险。但由于业内尚缺少相关膜性能指标限值的标准,以及受样品检测量和取样代表性的限制,此方法仅推荐作为判断膜寿命的辅助手段。


参考文献
[1]李志东,李娜,张洪林. 膜生物反应器(MBR)处理废水的研究进展[J]. 净水技术,2007,26(1):18- 22.
[2]陈俊平,杨昌柱,葛守飞,等. 膜生物反应器在污水处理过程中的膜污染控制[J]. 净水技术,2005,24(3):38-44.
[3]杨琦,尚海涛,王洪臣,等. 一体式膜生物反应器处理生活污水的中试研究[J]. 环境污染治理技术与设备,2006,7(9):134-138.
[4]Bart Verrecht,Thomas Maere,Ingmar Nopens, et al.The cost of a large-scale hollow fibre MBR[J]. Water Research.2010.44(20):5274-5283.
[5]GB/T 20103—2006,膜分离技术术语[S].
[6]HJ 2528—2012,中空纤维膜生物反应器组器[S].北京:中国环境科学出版社,2012.
[7]CECS152:2003,一体式膜生物反应器污水处理应用技术规程[S].
[8]A.Fenu,W.De Wilde,M.Gaertner, et al. Elaborating the membrane life concept in a full scale hollow-fibers MBR[J]. Membrane Science .421-422(2012):349-354
[9]GB/T 25279—2010,中空纤维帘式膜组件[S].北京:中国标准出版社,2010.
[10]P.Cote,Z.Alam,J.Penny. Hollow fiber membrane life in membrane bioreactors (MBR) [J]. Desalination.2012,288(13):145-151


回复
东旺太湖
2014年11月13日 15:46:55
5楼
好专业的知识见识了
回复
hrhxj1
2014年11月13日 21:24:02
6楼
学习了,了解了新知识
回复
萧韶
2014年11月13日 21:52:46
7楼
工艺是好工艺,可惜好多工程都被做烂了,现在是个环保公司就什么工艺都能做,先不管三七二十一拿下工程再说,宁可低价中标也要上,甚至还遇见过从来没做过环保工程项目的拿着借别人家的资质上去投标的,普遍抱着淘金的心态,最后做出的项目惨不忍睹。。。
回复
ning631834917
2014年11月15日 14:06:32
8楼
好贴,zhenxinbucuo
回复
中轴线的
2014年11月17日 16:41:17
9楼
我们公司只用过一次,不是很了解。
回复
xiugelan
2014年11月26日 17:15:50
11楼

第一次接触,受教了
回复
ning631834917
2014年11月28日 09:12:21
12楼
路过来看看,顶一下吧!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开