最近图画的比较少,但是问题 也发现了些。1、使用过程中感觉T20给排水不稳定,经常无故出现致命错误,不是图纸的问题。建议:1、引出标注不知道如何增加标注点;引出标注我个人觉得还是以前的方便,在命令栏里不方便写内容,希望改进。2、立管标注,如果要更改立管标注双击过后只能在弹出的框内更改,比较麻烦,画图的效率反而降低了。3、标高对齐几乎对给排水专业来说没什么用处。4、坐标标注一般总图用到,平时用的相对来说会不是很多,建议不用在软件界面耗费这么大块来弄这个。

最近图画的比较少,但是问题 也发现了些。
1、使用过程中感觉T20给排水不稳定,经常无故出现致命错误,不是图纸的问题。
建议:
1、引出标注不知道如何增加标注点;引出标注我个人觉得还是以前的方便,在命令栏里不方便写内容,希望改进。
2、立管标注,如果要更改立管标注双击过后只能在弹出的框内更改,比较麻烦,画图的效率反而降低了。
3、标高对齐几乎对给排水专业来说没什么用处。
4、坐标标注一般总图用到,平时用的相对来说会不是很多,建议不用在软件界面耗费这么大块来弄这个。
5、还有绘制场地红线等都没什么用处。
6、希望增加给排水实用的部分。


伊帕尔汗
2014年11月10日 13:33:12
2楼
这6条建议我非常赞同
回复
ai12345d
2014年11月10日 15:47:31
3楼
还没用过,真的有这么多问题吗,还好没有换掉旧软件
回复
qq1304
2014年11月11日 17:27:25
4楼
T20现在不稳定而且没有注册机,不好用,之前网上的过期补丁,很多人反应用了补丁很多功能用不了,如:标注,转不了T3等,幸好后来我找到破解2014的程序,很好用,要的加我q1508631240,发给你
回复
qq1304
2014年11月11日 17:28:19
5楼
ai12345d 发表于 2014-11-10 15:47 还没用过,真的有这么多问题吗,还好没有换掉旧软件T20现在不稳定而且没有注册机,不好用,之前网上的过期补丁,很多人反应用了补丁很多功能用不了,如:标注,转不了T3等,幸好后来我找到破解2014的程序,很好用,要的加我q1508631240,发给你
回复
ai12345d
2014年11月12日 11:15:05
6楼
qq1304 发表于 2014-11-11 17:28 T20现在不稳定而且没有注册机,不好用,之前网上的过期补丁,很多人反应用了补丁很多功能用不了,如:标 …谢了,我已经找同事安装了破解版。
回复
qq1304
2014年11月12日 11:26:57
7楼
ai12345d 发表于 2014-11-12 11:15 谢了,我已经找同事安装了破解版。不客气,相互帮忙
回复
超然自逸
2014年11月24日 16:15:28
8楼
楼主一针见血