刚刚遇到一个问题,地暖盘管绘制的时候需要区分开供回水管吗,我都没有区分过,感觉不需要啊,想听听大家的意见
刚刚遇到一个问题,地暖盘管绘制的时候需要区分开供回水管吗,我都没有区分过,感觉不需要啊,想听听大家的意见
2楼
地暖盘管绘制一般情况下不能一下完成,需要手动连接到分集水器的部分及其他边角位置,并且要计算出盘管的总长度,我一般是做成PL线,便于计算长度设置线宽,就统一画成PIPE实线,感觉没有必要分成供水和回水相区分的线型。
回复
3楼
梦轩主 发表于 2014-11-10 16:33 地暖盘管绘制一般情况下不能一下完成,需要手动连接到分集水器的部分及其他边角位置,并且要计算出盘管的总 …嗯嗯,一般在规则的地方我都是用天正软件绘制的,不规则和特殊的地方时用单线画的,最后统一连接,盘管PL就搞定了
回复
4楼
不需要区分开供回水管,接到分集水器就可以
回复
5楼
不需要区分 就一个回路
回复