中央空调水机 求改造方案
qq_1415526822627
2014年11月09日 18:34:11
来自于中央空调
只看楼主

家里是农村造的房子 2层楼 当初设计空调的时候考虑过地源热泵 后来因为造价问题没有实施后来因为朋友刚入家装空调行业 由他介绍认识了麦克维尔的销售,选装了水系统中央空调 因为是朋友的朋友 所以一直都听他的意见 等实际使用才发现功耗大的吓人当时销售介绍说开一个房间只用一个房间的制冷制热功率 后悔自己没有多问几家!!!目前中央空调的情况如下:11个风机盘管 主机:麦克维尔MAC230DR (制冷制热额定总输入功率 19.1kW )

家里是农村造的房子 2层楼 当初设计空调的时候考虑过地源热泵 后来因为造价问题没有实施

后来因为朋友刚入家装空调行业 由他介绍认识了麦克维尔的销售,选装了水系统中央空调 因为是朋友的朋友 所以一直都听他的意见 等实际使用才发现功耗大的吓人

当时销售介绍说开一个房间只用一个房间的制冷制热功率 后悔自己没有多问几家!!!

目前中央空调的情况如下:
11个风机盘管

主机:麦克维尔MAC230DR (制冷制热额定总输入功率 19.1kW )
2个南方泵 正常使用一个 另外一个备用
当初选主机的时候 我建议过用2台小机组合,后来销售说什么二楼水压送不了啊 什么的...真心后悔 虽然朋友给了一个比较好的价格,但实际使用成本...估计当时他也是刚入行 不懂 被销售忽悠了

目前家里实际需求如下:
现在家里人正常起居生活基本都在2楼(女人房,母亲房,父亲房,女人房卫生间,书房 ;有空调),平时都是晚上18点后进入房间,3-4个房间会开空调,1楼几乎为空置状态。
想咨询一下这里的高手,是否有什么方案可以帮忙节能。





我自己想的方案如下:(纯属个人瞎想,不知道是否可行)

方案1.关闭1楼的管路,让循环水不经过1楼的所有风机盘管,直接到2楼。是否能有明显的效果?1楼风机盘管有6个。

方案2.还是关闭1楼的管路,把主机卖掉,换成
功率的主机。(不用考虑以后的使用,家里一般没有客人来访!)

方案3.冬天增加一个常压热水锅炉 热水接入空调管路中?冬天解决了,夏天又怎么办?


现在不考虑改地源热泵。

希望各位高人提意见。小弟万分感激!



免费打赏
qq_1415526822627
2014年11月10日 09:47:50
2楼
求指教。。。。
回复
whistlerxi
2014年11月10日 11:58:53
3楼
网上找了一下,麦克维尔MAC230DR 有两个压缩机,能量调节级数为2级调节,也就是说当房间负荷变化时,主机要么全负荷运行,要么50%运行。所以这个机子不能适应房间负荷变化而变化输入功率。如果关掉1楼水管,假设一二楼负荷相等,则只要二楼有房间开机,一个也好,主机都会50%的负荷运行。达不到节能效果。建议买一个有变频的模块机,加变频水泵就可以了
回复
qq_1415526822627
2014年11月10日 15:48:43
4楼
whistlerxi 发表于 2014-11-10 11:58 网上找了一下,麦克维尔MAC230DR 有两个压缩机,能量调节级数为2级调节,也就是说当房间负荷变化时,主机要 …谢谢您 我现在担心就是2个压缩机一起开着 相当的耗电啊 如果一直开一个压缩机 电费大概能承受
回复
co7071
2014年11月10日 16:39:54
5楼
多大面积的房子啊,主机是不是太大了啊。
1.锁一个压机,另一个压机看看能不能锁定档位,让它在低档运行。然后按你的方案1,没用的1层管道供回水给关闭了。
检查管道保温厚度和完好度,在主机上提高主机供回水温度的设定值,并延长主机启动间隔时间。买个对应流量的小管道泵,满足你平时使用的房屋需要。如果使用正常,可以把其中一台大泵卖了,好换点钱。

方案二和三都要再增加很多钱啊,就别折腾了。

另外你在北方还是南方啊,南方冬季还好过,北方的话冬季能耗不好降啊。。。

2.如果还是能耗高,全卖了,装分体!
回复
qq_1415526822627
2014年11月10日 16:55:34
6楼
co7071 发表于 2014-11-10 16:39 多大面积的房子啊,主机是不是太大了啊。1.锁一个压机,另一个压机看看能不能锁定档位,让它在低档运行。 …非常感谢你的解答 我是在浙江的 泵的话想法是:其中一台卖掉(或改变频) 换个变频的泵 常开变频的泵 另外一个备用好了管路保温应该没问题 装分体难 因为外墙都是干挂石材 内部吊顶很难去动了!再次谢谢你的意见!
回复
gaolibohy
2014年11月11日 00:19:02
7楼

您的房间大概在350-380平米,厂家设计制冷量180W/平米,主机应该是两台10P压缩机。
1.关闭一楼供回水阀门,循环泵耗能比较大1200W-1500W,长时间运行,10P压机7.5KW,如果氟利昂加多
压机功率还要大。(R22,134a?)
2.10P可以供150-200平米制冷及制热,.取消一台压机,控制可以找专业来做,更换主板也没有多少钱, 循环泵可以改小,350-550W就够用了。
550*10小时=5.5KW*0.85=4.67元
10P压缩机*4小时=30KW*0.85=25.5
风盘5*35W=175W*10小时=1.75KW*0.85=1.5元
这样平均每月大概在1000-1500元左右,
设回水温度45度房间温度可在18-22度左右。
回复
gaolibohy
2014年11月11日 00:30:46
8楼
如果有兴趣可以发邮件 QQ441701709@qq.com
回复
wzd2016
2014年11月11日 08:33:45
9楼
首先对楼主提出的空调安装系统提出质疑。您家中选用的应为风冷模块式主机,一般这种小功率模块都是内置水泵,不需要再另外加装水泵。请核实相关问题。
另外,从目前使用状态,完全可以更换一台小功率主机。3~5匹就够了。此种机型一定是内置水泵的,且一般为变频。与内机通信,控制等均兼容。改造使用成本最低。
回复
qq_1415526822627
2014年11月11日 18:17:47
10楼
gaolibohy 发表于 2014-11-11 00:19 您的房间大概在350-380平米,厂家设计制冷量180W/平米,主机应该是两台10P压缩机。1.关闭一楼供回水阀门 …首先 谢谢您的回复 我们家用的麦格维尔的水机 一台机器里有2个压缩泵。我现在的想法是关掉1楼供回水 主机空置1台压缩泵运转。
回复
qq_1415526822627
2014年11月11日 18:19:15
11楼
wzd2016 发表于 2014-11-11 08:33 首先对楼主提出的空调安装系统提出质疑。您家中选用的应为风冷模块式主机,一般这种小功率模块都是内置水泵 …是的 的确如您所说 现在考虑关闭一个压缩泵来运转 把1楼切断!
回复