现有一地下室项目,如图地下室室内外顶板高差900mm,室内外均有L1、L2搭在KL3上,KL3高1600mm,我在PKPM模型中当标高一样建模,计算结果是把L1、L2当作连续梁,而且在支座处的配筋非常大。个人认为计算结果非常不合理,请教大家有什么好的办法将此处计算清楚或者应该怎么处理这样的问题。此外KL1、KL2计算中也是当作连续梁,如何处理此处弯矩传递
