大家好 问下冷水机组运行时的输入功率怎么计算呢 额定功率220kw的螺杆机组 马达电流是105A请问下正常吗 正常的话此时的输入功率是多少啊 谢谢了

大家好 问下冷水机组运行时的输入功率怎么计算呢 额定功率220kw的螺杆机组 马达电流是105A请问下正常吗 正常的话此时的输入功率是多少啊 谢谢了
免费打赏
qq_1414038927996
2014年11月09日 13:21:05
2楼
顶一下 希望知道的给个回复 谢谢了
回复
喜羊羊
2014年11月10日 10:07:45
3楼
如果低温工况而且不是满载运行的话,电流是有可能比较小的。
回复
adingkgb
2014年11月10日 16:04:27
4楼
如果机组运行正常,能够满足需要的话,那么这个状态说明末端的需用负荷比较小,机组处于未完全满载的状态
回复
小清新
2014年11月12日 07:22:43
5楼
负荷计算岂是一句话能说明白的
回复
lala2014
2014年11月15日 05:40:30
6楼
这个可以估计的,耗电量为电流乘以电压乘以根号三再乘以功率因数,若是新机器可以取0.9。再用制冷量除以功耗得COP。若为满载制冷量,可以根据机组上强制要求贴的能效标识进行对应比较。若是部分负荷,就只能对样本了。如果是通用品牌压缩机,可以通过其软件模拟工况对应电流做比较。
回复
jaoden
2014年11月18日 13:49:47
7楼
好好看一下压缩机的样本,压缩机在不同的工况条件下,运行的功率差别非常大。实际的运行功率是用电流算出来的,如果这个计算结果跟样本工况消耗差别很大,就要考虑下压缩机是不是正常了。