功率因数表接线问题!求助,急!
a576689704
a576689704 Lv.3
2014年11月08日 19:11:35
只看楼主

如题,我是42L6功率因数表,共有4个接线柱,IA* IA B C,bc接两相电压,IA*和IA接A相电流互感器的S1和S2.我如果直接把IA*和IA接到A相电流表的两个接线柱可以吗?

如题,我是42L6功率因数表,共有4个接线柱,IA* IA B C,bc接两相电压,IA*和IA接A相电流互感器的S1和S2.我如果直接把IA*和IA接到A相电流表的两个接线柱可以吗?
免费打赏
beida_energy
2014年11月09日 11:32:42
2楼
不行,那样的话,功率因数表的电流线圈和电流表不是就并联了吗?
电流元件只能串联,不能并联。
回复
fitman
2014年11月10日 16:14:50
3楼
如楼上所说,可以借用电流表的回路,但要串接。
回复
biandianso
2014年11月10日 20:21:46
4楼
如楼上所说,可以借用电流表的回路,但要串接。
回复