砌体结构规范中高厚比有两个计算公式,分别为5.1.2和6.1.1 区别在于前者有材料修正系数,后者没有,请问原因何在,以及如何使用这两个公式
砌体结构规范中高厚比有两个计算公式,分别为5.1.2和6.1.1 区别在于前者有材料修正系数,后者没有,请问原因何在,以及如何使用这两个公式
2楼
单单说砌体的高厚比那就用6.1.1;计算承载力时,高厚比采用5.1.2
回复
3楼
单说砌体的高厚比那就用6.1.1;计算承载力时,高厚比采用5.1.2
回复
4楼
shixingshangjiang 发表于 2014-11-7 11:45 单说砌体的高厚比那就用6.1.1;计算承载力时,高厚比采用5.1.2那为什么规范要区分开来呢 ,
回复
5楼
一个是用来验算高厚比的(墙体构造要求); 一个是用来求稳定系数的(用于计算承载力):一个是构造要求,一个是承载力计算要求
回复
6楼
rencm_1111 发表于 2014-11-7 11:57 一个是用来验算高厚比的(墙体构造要求); 一个是用来求稳定系数的(用于计算承载力):一个是构造要求, …谢谢:handshake,以后多多指教
回复
7楼
学到了 谢谢,以后多多指教
回复
8楼
5.1.2条是“确定影响系数φ时”构件高厚比,前提条件 注意是计算稳定系数时候前面需要乘以 不同砌体材料修正系数,6.1.1条是高厚比验算时用的,注意区分。
回复
9楼
rencm_1111 发表于 2014-11-7 11:57 一个是用来验算高厚比的(墙体构造要求); 一个是用来求稳定系数的(用于计算承载力):一个是构造要求, …今日正有疑惑,说得真好,受教了!
回复
10楼
一个是验算承载力的 一个是验算高厚比的
回复
11楼
单单说砌体的高厚比那就用6.1.1;计算承载力时,高厚比采用5.1.2
回复