PKPM2010_v2.1中梁端配筋时,有没有考虑翼缘板内钢筋的贡献而扣除该部分钢筋面积?
砼心
砼心 Lv.12
2014年11月06日 17:59:24
只看楼主

PKPM2010_v2.1中梁端配筋时,有没有考虑翼缘板内钢筋的贡献而扣除该部分钢筋面积?



PKPM2010_v2.1中梁端配筋时,有没有考虑翼缘板内钢筋的贡献而扣除该部分钢筋面积?

免费打赏
砼心
2014年11月06日 18:57:14
2楼
求高手指点
回复
结构生活
2014年11月07日 08:14:18
3楼
这个还真的不知道
回复
不可不三戒
2014年11月07日 08:28:56
4楼
应该没有,只是计算配筋时考虑翼缘的作用。
就是混凝土的作用考虑了,钢筋的作用没考虑。
回复
扫荡群雄
2014年11月07日 08:46:16
5楼
没有考虑哦
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年11月07日 08:50:14
6楼
个人认为考虑了,有梁刚度放大系数按照2010规范取值,程序是按照T型梁计算的,而不是按照矩形来计算的。
回复
砼心
2014年11月07日 09:01:17
7楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-11-7 08:50 个人认为考虑了,有梁刚度放大系数按照2010规范取值,程序是按照T型梁计算的,而不是按照矩形来计算的。这个我知道是按照规范来的,但是算出来的配筋貌似全部是配在矩形梁里面的,板是单独再配的,因此梁端抗弯承载力就高了不少