如图所示,门联窗,窗台高一米,门高2.2米,窗顶与门顶齐平,首层净高为3.95米,则窗顶上有1.75米的砖砌体(20公分厚的砖墙)但如果实际现场施工时如果在窗顶加一条过梁,受力是否满足要求

如图所示,门联窗,窗台高一米,门高2.2米,窗顶与门顶齐平,首层净高为3.95米,则窗顶上有1.75米的砖砌体(20公分厚的砖墙)但如果实际现场施工时如果在窗顶加一条过梁,受力是否满足要求


免费打赏
kv123
2014年11月05日 17:00:29
2楼
梁做高点没问题啊,配筋要计算。而且柱会不会都成短柱了?又要箍筋加密
回复
wangjiyiok
2014年11月05日 17:05:47
3楼
kv123 发表于 2014-11-5 17:00 梁做高点没问题啊,配筋要计算。而且柱会不会都成短柱了?又要箍筋加密这个地方要严谨的做可以找设计计算一下。根据经验,加大过梁尺寸。门窗建议选用铝合金型材
回复
chenzaodi
2014年11月05日 19:32:11
4楼
kv123 发表于 2014-11-5 17:00 梁做高点没问题啊,配筋要计算。而且柱会不会都成短柱了?又要箍筋加密 你好,请问梁做高点,意思是要把门窗的高度增高么,短柱有是什么意思呢
回复
甲方施工员
2014年11月06日 08:35:03
5楼
加一道圈梁吧
回复
lengqi2009
2014年11月06日 08:40:02
6楼
结构设计总说明中有啊,洞口净跨多长,过梁需多大尺寸,配多大的钢筋。
回复
hwc0228
2014年11月06日 13:55:37
7楼
拿着个建筑图就来问,结构上肯定就图,现看明白图再说
回复
梦就在
2014年11月09日 09:18:16
8楼
洞口净跨多长,过梁需多大尺寸,配多大的钢筋