新消规稳压泵疑惑
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2014年11月05日 16:14:25
只看楼主

稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa 。 稳压泵启泵压力怎么确定?

稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa 。 稳压泵启泵压力怎么确定?
咖啡加点茶
2014年11月05日 16:59:18
2楼
你明白P1、P2、Ps1、Ps2这些意思吗!
回复
云飘飘
2014年11月06日 06:36:47
3楼
这是指稳压泵的扬程。
回复
版专攻
2014年11月06日 08:35:07
4楼
这个应该指的是稳压泵的停泵压力应该保证最不利点出压力大于0.15MPa,至于稳压泵的扬程应该和稳压泵设置的位置和从哪里吸水有关系
回复
djy87374615
2014年11月06日 16:22:10
5楼
意思是气压罐底与最不利点处水灭火设施之间的高差加上稳压泵的停泵压力就是最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力。
回复
zhixiang777
2014年12月19日 17:55:07
6楼
路过,看看
回复
cnhanhan
2017年05月03日 23:09:32
7楼
比如100米的楼房(消防泵在正负零),要保证水枪再往上喷个15米,比如100米1Mpa,稳压罐就要保证不低于1.15Mpa,我们项目含地下室是120米,我的稳压装置设在1.3Mpa至1.35Mpa之间,刚刚好。
回复

相关推荐

APP内打开