一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?
一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?
2楼
是不是有远控线路,而且是接错线了。
回复
3楼
是普通断路器还是漏电断路器?
回复
4楼
远控停止时是断开接触器,断路器只采集了脱扣和位置信号
回复
5楼
施耐德 Compact NS250N MA220A
回复
6楼
估计是远控跳接触器的触点,误接到到断路器的跳闸回路中。
回复
7楼
施耐德 Compact NS250N MA220A 没有分励/失压线圈,直接了脱扣和开关位置信号开关
回复
8楼
gqzxf 发表于 2014-11-5 16:34 施耐德 Compact NS250N MA220A 没有分励/失压线圈,直接了脱扣和开关位置信号开关能上传控制线路图吗?
回复
9楼
蹊跷,继续关注。
回复
10楼
真是有点怪。
1、看看系统是否星三角启动,如果是则看看停机时是否有不应动作的接触器动作了。
2、是否双速电机,如果是也如上方法检查。
回复
11楼