随着节能减排的推广,对暖通空调采取节能设计已经成为设计人员重视的方向,本文列出了八个常见典型问题和相关解答,旨在为同类工程提供参考借鉴。1、暖通设计文件中围护结构传热系数等建筑热工参数与建筑节能报告书中不一致;有的参数超过标准限制,但建筑经过权衡判断计算,可以满足节能要求。对此,暖通专业如何提出审查意见。答:暖通设计文件中围护结构传热系数、空调采暖区域等数值应与建筑节能报告书一致。对于部分围护结构传热系数虽不满足规范要求,但经过权衡计算整个建筑物可以满足节能要求的,暖通专业不应有异议。设计数值有矛盾时,可在暖通节能设计审查优化意见中提出。

未标题-1.jpg

2、一个集中冷/热源机房向各幢建筑物提供冷热源,是否要进行输送能效比的考核?(注:GB50189-2005第5.3.27条的条文解释,认为输送能效比的考核适用于“独立建筑物内的空调系统,最远环路总长度一般在200~500m范围内。”)

答:最远环路总长度在200~500m范围内,需要按规定数值进行输送能效比的考核;如果区域供冷(热)管道超过500m或总长更长的水系统可参照GB50189-2005第5.3.27条执行。





3、住宅卫生间采用电采暖(非居住者使用自购的电加热产品采暖),是否符合规范及有关文件要求?

答:住宅采用电采暖,不符合《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.7.1条规定。




4、公共建筑夏季不低于26 ℃是否应体现到负荷计算中去?

答:公共建筑夏季室内设计参数应根据房间的性质按设计规范决定。国务院规定的夏季室内温度不得低于26℃,是指室内使用空调的控制温度。





5、地下室通风排烟系统是否属于“普通机械通风系统”?

答:通风系统属于普通机械通风系统,排烟系统不属于普通机械通风系统. 通风排烟合用系统的通风部分属于普通机械通风系统。




6、公共建筑节能设计标准GB50189-2005第5.3.27中表5.3.27能效比夏热冬冷地区,两管制热水管道ER是0.00433,经多次计算均达不到这一数字。

答:按《江苏省公共建筑节能标准》DGJ32/J96-2010规定执行。




7、无传染病房的医院高层住院部能否采用排风热回收装置?

答:可以,但应考虑防止交错感染。




8、《江苏省人民政府令》第59号第二十九条规定:新建建筑的采暖制冷系统、热水供应系统、照明设备等应当优先采用太阳能、浅层地能、工业余热、生物质能等可再生能源,政府投资的公共建筑应当至少利用一种可再生能源。对空调专业来说,是否其他专业用了一种后就可以不再考虑使用?

答:根据《江苏省人民政府令》第59号第二十九条规定及《江苏省公共建筑节能标准》DGJ32/J96-2010规定,在满足相关要求的前提下,暖通专业可以不再考虑。





暖通空调的节能设计在整个建筑节能设计中占有重要地位,从节能设计的高角度出发全面考虑,才能将节能的思想贯穿于建筑领域的各个方面;希望这八问八答有帮到你。


当然如果有别的见解,回帖跟同行讨论研究


未标题-1.jpg

免费打赏
haixinbaba
2014年11月06日 14:27:09
2楼
本帖最后由 海大星 于 2014-11-6 14:30 编辑

暖通节能设计要点之空调风系统的设计是什么?
分析

(1)空调系统新风量的大小不仅与能耗、初投资和运行费用密切相关,而且关系到人体的健康,因此《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005对其取值进行了规定,设计人员进行工程设计时,不应随意增加或减少。另外,在人员密度相对较大且变化较大的房间,宜采用新风需求控制,即根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限值内。

(2)“风机盘管机组加新风”空调系统的新风口,应单独设置,或布置在风机盘管机组出风口的旁边,不应将新风接至风机盘管机组的回风吸入口处,以免减少新风量或削弱风机盘管处理室内回风的能力。

(3)房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温、湿度控制和管理的空调场所(如商场、影剧院、营业式餐厅、展览厅、候机/车楼、多功能厅、体育馆、大型会议室等),其空调风系统宜采用全空气空调系统,不宜采用风机盘管系统。全空气空调系统具有易于改变新、回风比例,必要时可实现全新风运行,从而获得较大的节能效益和环境效益,且易于集中处理噪声、过滤净化和控制空调区的温、湿度,设备集中,方便维修和管理等优点。

(4)建筑空间高度大于或等于10m、且体积大于10000m3时,宜采用分层空调系统。分层空调是一种仅对室内下部空间进行空调、而对上部空间不进行空调的特殊空调方式,与全室性空调方式相比,分层空调夏季可节省冷量30%左右,因此,能节省运行能耗和初投资。但在冬季供暖工况下运行时并不节能,此点特别提请设计人员注意。

对于民用建筑中的中庭等高大空间,通常来说,人员通常都在底层活动,因此舒适性范围大约为地面以上2—3m.采用分层空调,其目的是将这部分范围的空气参数控制在使用要求之内,3m以上的空间则处于“不保证”的范畴。这里提到的分层空调只是一个概念和原则,实际工程中有多种做法,比较典型的是送风气流只负担人员活动区,同时在高空设置机械换气(排出相对“过热”的空气)等方式,因此这时需要对房间的气流组织进行适当的计算。

在冬季采用分层送风时,由于“热空气上浮”的原理,上部空间的温度也会比较高,如果没有措施,甚至会高于人员活动区,这时并不节能,这是设计过程中应该注意的问题。要改善这个问题,通常可以有两种解决方式,一是设置室内机械循环系统,将房间上部“过热”的空气通过风道送至房间下部;二是在底层设置地板辐射或地板送风供暖系统。

(5)同一个空调风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长,且需要分别控制各空调区温度,以及建筑内区全年需要送冷风的场所,宜采用变风量(VAV)空调系统。由于VAV系统通过调节送入房间的风量来适应负荷的变化,同时在确定系统总风量时还可以考虑一定的同时使用系数,所以能够节约风机运行能耗和减少风机装机容量。有关文献介绍,VAV系统与定风量(CAV)系统相比大约可节能30%—70%,对不同的建筑物同时使用系数可取0.8左右。

(6)对于建筑顶层、或者吊顶上部有较大发热量、或者吊顶空间较高时,不宜直接从吊顶内回风。

(7)空调风系统的作用半径不宜过大,风机的单位风量耗功率(Ws)应按下式计算,并不应大于表4中的规定。为了确保单位风量耗功率设计值得确定,设计人员在图纸设备表中注明空调机组的风机全压与要求的最低总效率是非常必要的。




感觉比上面的八问八答牛多了
回复
zhangwenxingzgz
2014年11月06日 15:10:40
3楼
学习了。谢谢楼主。
回复
梦就在
2014年11月06日 19:50:49
4楼
好资料,谢谢分享。
回复
weibo_1408271283329
2014年11月06日 19:55:44
5楼
谢谢楼主分享!!!!
回复
小小菲菲
2014年11月06日 20:03:35
6楼
好资料,谢谢分享。
回复
yjy3091
2014年11月06日 21:19:11
7楼
谢谢!好资料,学习,
回复
wzw090101
2014年11月06日 22:31:13
8楼
学习的好资料,辛苦
回复
hzs00000
2014年11月06日 22:35:28
9楼
建筑采取节能措施确实可以起到很好的节能措施,但是很多工程实际施工时都不做保温
回复
wu6781378
2014年11月06日 22:39:54
10楼

学习了。谢谢楼主。
回复
zhaohwzzuli
2014年11月07日 07:37:13
11楼
好资料,谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开