卫生间内有两个插座,各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?还是随便哪个插座引出一根PE线至LEB箱内。有哪本规范上对这方面有描述。

卫生间内有两个插座,各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?还是随便哪个插座引出一根PE线至LEB箱内。有哪本规范上对这方面有描述。
11.jpg

11.jpg

免费打赏
fitman
2014年11月05日 09:08:38
12楼
这个规范条文我也见过,不单针对浴室,对所有插座都有这样要求。具体那个规范忘了,但应不是强条。
如果插座的接线是按规范要求的做,那PE线实际就是可靠的整体,没必要每个插座都引出。
回复
开心老爸
2014年11月05日 09:22:52
13楼
此处是局部等电位联结。可以共用
回复
学海一帆
2014年11月05日 12:24:17
14楼
规范没见过这么细的规定,但是我认为应该单独引,不要串接。
回复
siue_buchx
2014年11月05日 14:03:22
15楼
zongch1939 发表于 2014-11-4 16:04 应该是两个插座的PE线都要接到LEB箱。请注意,连通两个插座的PE线不得串接。这条从哪里来的呢?谢谢赐教
回复
biandianso
2014年11月05日 15:04:44
16楼

这条好像是强条,7楼正解
回复
wangzihuad
2014年11月05日 15:12:41
17楼
学习了,谢谢
回复
zongch1939
2014年11月05日 15:13:38
18楼
siue_buchx 发表于 2014-11-5 14:03 这条从哪里来的呢?谢谢赐教中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范Code for Electrical Design of Civil BuildingsJGJ 16-200812.3.5 等电位联结2 辅助等电位联结:1)在一个装置或部分装置内,如果作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第7 章规定的条件时,则需要设置辅助等电位联结。2)辅助等电位联结必须包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分。等电位系统必须与所有设备的保护线(包括插座的保护线)连接。
回复
zongch1939
2014年11月05日 15:14:08
19楼
2014年11月05日 16:03:15
20楼
学习了,谢谢。
回复
合十
2014年11月05日 16:22:51
21楼
很明显,两个插座PE线必须全部分别引至局部等电位箱。联接的目的是降低人体接触电位差。