卫生间内有两个插座,各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?还是随便哪个插座引出一根PE线至LEB箱内。有哪本规范上对这方面有描述。
卫生间内有两个插座,各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?还是随便哪个插座引出一根PE线至LEB箱内。有哪本规范上对这方面有描述。
2楼
这不是PE线,是等电位联结线。
回复
3楼
住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011
10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。
回复
4楼
其中一个引出PE线就可以。但必须保证任一插座检修时也不会令其他设备失去保护。
回复
5楼
所以啊,等电位联接跟设备外壳接保护是两回事嘛!
回复
6楼
《等电位联结安装》02D501-2
第8页(说明)
如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联接不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引人别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接必须与该PE线相连。
回复
7楼
应该是两个插座的PE线都要接到LEB箱。请注意,连通两个插座的PE线不得串接。
回复
8楼
学习了,谢谢
回复
9楼
这条好像是强条,7楼正解
回复
10楼
mzcc2000 发表于 2014-11-4 17:04 这条好像是强条,7楼正解似乎无此强条!!!当然,这样做肯定相对较好!!!但现实中90%以上仅从卫生间内部一处插座PE端子处引一根LEB线进LEB盒进行联结!!!
回复
11楼
分别引出,不得串联,等电位连接。。。
回复