刚那个帖子忘了放图了,重开一帖,希望大家帮忙看看!
micsruiyu
micsruiyu Lv.4
2014年11月04日 10:56:33
只看楼主

就是上图,本人电气行业新手,这个4DP1 4DP2 4DP3都是什么柜型啊?4DP1和4DP2都是进线?还是?然后图中的那个插接式封闭母线是什么作用呢?是联络吗?{:2_94:}问的问题有些笨,希望各位大大不吝指教!

QQ图片20141104105332.jpg 就是上图,本人电气行业新手,这个4DP1 4DP2 4DP3都是什么柜型啊?4DP1和4DP2都是进线?还是?然后图中的那个插接式封闭母线是什么作用呢?是联络吗?{:2_94:} 问的问题有些笨,希望各位大大不吝指教!



QQ图片20141104105332.jpg

免费打赏
fitman
2014年11月04日 11:05:02
2楼
4DP1是电源进线柜,4DP2是计量柜(有必要加开关吗).4DP3可能是另一路电源的进线柜或出线柜。由于电流大,所以设计者用母线作连接。
回复
micsruiyu
2014年11月04日 11:14:42
3楼
fitman 发表于 2014-11-4 11:05 4DP1是电源进线柜,4DP2是计量柜(有必要加开关吗).4DP3可能是另一路电源的进线柜或出线柜。由于电流大,所 …谢谢指点!这是份住宅的设计图纸,我以前没怎么接触过。以前我看,计量不是都设在10KV柜上的吗?怎么是做在低压系统里的{:2_86:}
回复
fitman
2014年11月04日 11:24:45
4楼
micsruiyu 发表于 2014-11-4 11:14 谢谢指点!这是份住宅的设计图纸,我以前没怎么接触过。以前我看,计量不是都设在10KV柜上的吗?怎么是做 …这个就要问设计者的意图了。
回复
micsruiyu
2014年11月04日 12:23:03
5楼
fitman 发表于 2014-11-4 11:24 这个就要问设计者的意图了。好的,谢谢斑竹:handshake
回复
pyz888
2014年11月11日 16:22:32
6楼
4DP1和4DP3分别是两个进线柜,4DP2是母线联络柜,4DP4是电容补偿柜。