杯口基础比钢柱还小放不下柱子
chenmozhisha
2014年11月04日 10:46:58
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-5 12:05 编辑 本人毕业新手一个,第一个工地,下面是杯口独立承台,上面立钢柱,我们按图施工,可是钢柱来了之后发现如果算上钢柱的栓钉的话,要比杯口小两公分!这样根本放不下柱子,所以想请问大家,这是设计院搞错了还是几个意思?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-5 12:05 编辑

本人毕业新手一个,第一个工地,下面是杯口独立承台,上面立钢柱,我们按图施工,可是钢柱来了之后发现如果算上钢柱的栓钉的话,要比杯口小两公分!这样根本放不下柱子,所以想请问大家,这是设计院搞错了还是几个意思?
免费打赏
kv123
2014年11月04日 10:56:38
2楼
发图纸上来看看再说
回复
chenmozhisha
2014年11月04日 11:14:41
3楼
好的,一会儿我会把杯口承台的详图发一些,还有柱子底部的照片,希望大家讨论
回复
chenmozhisha
2014年11月04日 11:18:32
4楼
不好意思,我不会发图,还请指教
回复
chenmozhisha
2014年11月04日 11:25:01
5楼
要不我说清楚些吧,杯口高1.5米,上口500*850,下口450*800,关键是柱子底部有栓钉,加上栓钉的话是820!这样肯定放不进去啊~
回复
kv123
2014年11月04日 11:52:15
6楼
应该是设计院没考虑栓钉,和设计院联系一下,让他们出变更处理
回复
chenmozhisha
2014年11月04日 11:57:12
7楼
恩,感觉应该这样处理,不过有点晕,干设计的怎么会出这错啊,况且我们这不是第一个厂房,老厂房可就在我们旁边呢
回复
甲方施工员
2014年11月04日 13:23:58
8楼
柱子底部的栓钉是干嘛的,问问设计吧
回复
chenmozhisha
2014年11月04日 14:36:49
9楼
栓钉的作用应该是家强对混凝土的咬合吧,有谁教教我怎么发图片,我发几张照片上去
回复
kv123
2014年11月04日 14:40:03
10楼
chenmozhisha 发表于 2014-11-4 14:36 栓钉的作用应该是家强对混凝土的咬合吧,有谁教教我怎么发图片,我发几张照片上去栓钉其实就是型钢与混凝土的抗剪键,保证二者协同工作。你在回复中选择“高级模式”,上传jpg 图形即可
回复
chenmozhisha
2014年11月04日 15:53:03
11楼


谢谢你的补充,额,话说这个高级模式在手机版里有吗?
回复

相关推荐