有关高压钠灯的启动电流及启动过程
lisongngy999
2014年11月04日 09:46:07
来自于照明工程
只看楼主

400W 高压钠灯路灯,配欧标节能电感镇流器、触发器及补偿电容(0.85) 1. 该路灯初始启动电流(L-N)是多大? 2. 启动过程中(约10分钟)L-N回路电流是怎么变化的? 3. 启动过程中电流那么大,说明功耗大,但路灯的光通量输出为什么反而小? 4. 最好有文献依据或者计算。

400W 高压钠灯路灯,配欧标节能电感镇流器、触发器及补偿电容(0.85)

1. 该路灯初始启动电流(L-N)是多大?
2. 启动过程中(约10分钟)L-N回路电流是怎么变化的?
3. 启动过程中电流那么大,说明功耗大,但路灯的光通量输出为什么反而小?
4. 最好有文献依据或者计算。

免费打赏
qq_1412133617474
2014年11月06日 09:52:11
2楼
怎么没有人回答 我也想知道
回复
zspzsl_7872
2014年11月06日 11:12:05
3楼
启动电流应该向灯具厂家了解。
回复
xiangfanlzy
2014年11月07日 13:12:55
4楼
启动是电流应该是由小至大再到小直至稳定的过程。因为刚启动时,灯泡内气体有一个预热过程,所以电流虽大但照度并不高。
回复
文羽
2014年11月07日 16:07:40
5楼
启动时,导体电阻小,电流大,发热量小,随着导体温度升高,电阻变大,电流减小,当电流为导体提供的热量与发出的热量达到平衡时,温度不在升高,电流也恒定了,所以恒定时光通量最大,因为此时导体温度最高
回复
浪尽天涯
2014年11月10日 10:55:13
6楼
你自己去安装一套就可以解决了。
回复
sh888168
2014年11月11日 09:48:13
7楼
这种问题很专业,还是问专家好了。筑龙网现在正在做专家答疑,现问现答!bbs.zhulong.com/dayi/question119,快来问吧!