基础梁钢筋切断一根问题大不大
qq_1412346230347
2014年11月03日 21:37:32
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:22 编辑 附图位置-10.25墙体范围内为电梯井道,施工时基础梁位置偏移,上下两道梁均向井道内偏移10cm,现在电梯井道净空不足,需要剔凿,此两道基础梁上筋、下筋均为7根25的构造腰筋为8根14的,套子为10个间距200,基础梁的截面尺寸为800×1200,若在电梯井道范围内剔凿两道基础梁,及有可能切断两道基础梁各1根上筋,这样问题大么,工程为7层框架结构,地上高度20m,地下高度10m。筏板基础(梁板式)剔凿出一个凹槽,安放电梯轨道,不是整体剔凿,但是基本估计会切断一根上筋

本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:22 编辑

附图位置-10.25墙体范围内为电梯井道,施工时基础梁位置偏移,上下两道梁均向井道内偏移10cm,现在电梯井道净空不足,需要剔凿,此两道基础梁上筋、下筋均为7根25的构造腰筋为8根14的,套子为10个间距200,基础梁的截面尺寸为800×1200,若在电梯井道范围内剔凿两道基础梁,及有可能切断两道基础梁各1根上筋,这样问题大么,工程为7层框架结构,地上高度20m,地下高度10m。筏板基础(梁板式)剔凿出一个凹槽,安放电梯轨道,不是整体剔凿,但是基本估计会切断一根上筋
第二个问题是,电管是否可以竖向穿框架梁(支座处3根~4根排列在一起,2cm~3cm大小的电管),现在结构验收时,结构设计提出这一问题,可框架梁下有墙,墙中有电箱,电管又要暗装,又无吊顶做法,现在电管已经做完,已经更改不了,怎样处理,现在不给签结构分部验收单,结局最好怎样处理,我认为加固是不太可能了,这样的梁有没有问题。

捕获.JPG

longfeigg
2014年11月06日 12:27:44
2楼
一、最好给个基础结构图看看 基础梁布置形式,我感觉没问题 二、你说的是剪力墙暗梁吧 应该可以穿
回复
qq_1412346230347
2014年11月11日 13:53:49
3楼
longfeigg 发表于 2014-11-6 12:27 一、最好给个基础结构图看看 基础梁布置形式,我感觉没问题 二、你说的是剪力墙暗梁吧 应该可以穿这是两根JL-11在内侧预计各需要断一根上筋,及一侧的构造腰筋;不是剪力墙的暗梁,是框架梁
回复
txs426
2014年11月13日 08:42:35
4楼
应该没有问题,上部结构纠正过来,要设计复核一下。
回复
年华似水流
2014年11月16日 23:01:58
5楼
复核下 应该需要简单补强下。