电除霜改热氟冲霜
zhilengxiaowen
2014年11月03日 21:01:55
来自于制冷技术
只看楼主

有个客户,600多立方的冷库,4台风机,安装的时候用的是电容霜,可是后期总是出现化霜不干净的现象,现要求改为热氟冲霜,想请教各位师傅热氟冲霜的管路该怎么安装,需要哪些配件。(我现在是一根总管,然后每台风机引入一根只管,加一个球阀,电磁阀,然后直接接在膨胀阀前面,冲霜后,从冷凝器进来的高压高温气态制冷剂到风机放热冷却后的液态制冷剂会不会在压缩机启动后出现液击情况? 该怎么改进?)

有个客户,600多立方的冷库,4台风机,安装的时候用的是电容霜,可是后期总是出现化霜不干净的现象,现要求改为热氟冲霜,想请教各位师傅热氟冲霜的管路该怎么安装,需要哪些配件。(我现在是一根总管,然后每台风机引入一根只管,加一个球阀,电磁阀,然后直接接在膨胀阀前面,冲霜后,从冷凝器进来的高压高温气态制冷剂到风机放热冷却后的液态制冷剂会不会在压缩机启动后出现液击情况? 该怎么改进?)
免费打赏
qq_1401953884510
2014年11月04日 15:54:39
2楼
热氟化霜有热氟化霜的专用阀件,而且化霜前冷风机是需要抽空的。如果原先冷风机里面不是配置热氟化霜改起来比较麻烦。要是国产冷风机的话里面使用的材质可能会接受不了化霜进入热氟后热胀冷缩后容易产生涨裂或者爆裂。
一般国产冷风机走热氟化霜都是从盘管开始,从上到下除霜。走得是三管制。
进口冷风化霜的时候是从风机底盘开始化霜,从下到上除霜。走得是4管制。
回复
喜羊羊
2015年11月10日 12:45:08
3楼
后期改装比较麻烦。这个改好了没有?分享一下改装结果。
回复