求电气设计中需要系数,功率因数的选择技巧?
a610722056
a610722056 Lv.2
2014年11月03日 17:15:18
来自于照明工程
只看楼主

在电气过程中经常会碰到关于需要系数和功率因数的选择,去查了资料也没有很具体的说明,想问问大家,有没有关于需要系数和功率因数的书籍介绍,急··········

在电气过程中经常会碰到关于需要系数和功率因数的选择,去查了资料也没有很具体的说明,想问问大家,有没有关于需要系数和功率因数的书籍介绍,急··········
电气奇才
2014年11月03日 23:18:54
2楼
需要系数查资料、或者用同时性的概率进行初步计算,根据实际电气运行经验;功率因数一般0.975-0.985,当然还要进行计算
回复
beida_energy
2014年11月04日 10:29:06
3楼
根本木有啥选择技巧,有的只是对计算对象的理解和专业经历。
因为我们上学的时候学的那些系数,几十年都不变吗,根本不靠谱,教的只是一个思路和设计思想。
随着专业经历的积累,你的系数就会选择的越来越恰当。
功率因数也是如此,比如,电动机的额定功率因数是0.8左右,但是否工作于额定值就要具体分析。
只是,像楼上说的这么高的功率因数的情况,其实很少遇见,平时的计算不能安装这么高来计算,否则,会使计算电流过低。
回复
glumehu
2014年11月04日 16:40:27
4楼
看情况看情况看情况
回复
gabyjin
2014年11月05日 09:43:56
5楼
beida_energy 发表于 2014-11-4 10:29 根本木有啥选择技巧,有的只是对计算对象的理解和专业经历。因为我们上学的时候学的那些系数,几十年都不 …分析得很有道理。
回复
a610722056
2014年11月06日 11:27:13
6楼
beida_energy 发表于 2014-11-4 10:29 根本木有啥选择技巧,有的只是对计算对象的理解和专业经历。因为我们上学的时候学的那些系数,几十年都不 …打个比方来说,比如是一栋30层的住宅楼是怎么取需要系数和功率因数的,住宅设备那么多不能一个一个区算,按理是取一个值才对???
回复
beida_energy
2014年11月06日 14:58:46
7楼
a610722056 发表于 2014-11-6 11:27 打个比方来说,比如是一栋30层的住宅楼是怎么取需要系数和功率因数的,住宅设备那么多不能一个一个区算, …一般来说,居民住宅的属于照明负荷,其自然功率因数本身就很高,所以,一般取0.8-0.85即可。也不能取得太高,比如,节能灯的功率因数可以到0.9以上,但是家电里面还有其他感性负荷。至于系数嘛,住宅一般不取系数,只是安装每户的用电允许值进行核算。比如,有的按每户6KW,还有的按每户10KW。因为设备容量不确定。但是对于局部已知设备的配电,则可以按系数进行选择。
回复
cof1494416736745
2017年08月08日 10:21:30
8楼
好好学习,
回复
小白印记
2017年08月10日 19:07:50
9楼
beida_energy 发表于 2014-11-6 14:58 一般来说,居民住宅的属于照明负荷,其自然功率因数本身就很高,所以,一般取0.8-0.85即可。也不能取得太 …请教一下照明功率因数08.-0.85有规范可以查到吗?用0.9行吗?还有要6KW一户定功率,配电箱内照明和插座等分开关根据什么选择?
回复
beida_energy
2017年08月11日 09:17:17
10楼
小白印记 发表于 2017-8-10 19:07 请教一下照明功率因数08.-0.85有规范可以查到吗?用0.9行吗?还有要6KW一户定功率,配电箱内照明和插座 …因为有空调等家电,所以综合来说不能取的太高。
回复
qzw_cool
2017年08月17日 14:28:26
11楼
看数据手册
回复

相关推荐

APP内打开