关于梁配筋:是配多而细还是少而粗好?
结构小逗逼
2014年11月03日 09:43:17
只看楼主

如题,在配梁钢筋的时候发现一个问题:就是在同样的配筋相同情况下,“200x400的梁,在配梁上部钢筋的时候,计算书是7,那么这时候配2d22,还是3d18比较好呢?”新人不懂,希望高手解答下~~

如题,在配梁钢筋的时候发现一个问题:就是在同样的配筋相同情况下,

“200x400的梁,在配梁上部钢筋的时候,计算书是7,那么这时候配2d22,还是3d18比较好呢?”

新人不懂,希望高手解答下~~
免费打赏
匆匆那些年
2014年11月03日 09:47:37
2楼
满足间距就好 不能过密
回复
雨落大明湖
2014年11月03日 09:50:47
3楼
上部钢筋的选择还要考虑到振捣混凝土的方便性。钢筋过密不利于混凝土振捣
回复
wangjinshanlf
2014年11月03日 09:55:11
4楼
18....................
回复
minini0
2014年11月03日 10:38:02
5楼
推荐配筋优化程序ReinOpt,程序可针对矩形截面钢筋混凝土构件根据内力自动按规范选择最小面积的钢筋布置。钢筋的型号、布置间距都由程序自动生成。
http://bbs.co188.com/thread-9018226-1-1.html
回复
偷地雷的
2014年11月03日 10:53:12
6楼
一般细而密,当然也别太过,掌握好度,就是太密振捣不利。这个是设计多了,经验就有了,200宽上铁最多是3个18或22都可,那么700,就选3个18比较好。显而易见,施工钢筋多保障多,2个22一旦一个发生问题就麻烦了。
回复
苦逼青年
2014年11月03日 10:57:02
7楼
个人认为2跟22比较好
回复
o如梦无痕o
2014年11月03日 11:14:36
8楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2014-11-3 11:19 编辑

其实这个没有标准答案的
你配细而密 我可以说 我是为了防止出现裂缝 。还可以省通长钢筋。
你配的粗而稀 我可以说是为了施工方便,减少人工。
所以怎么配都可以 。

可是有些垃圾校对 和神经病总工 为了显示他很牛B
会反过来说。
你配细而密 他说你不方便施工 不方便振捣。你要改成2d22
你配粗而稀 他说你容易出现裂缝。浪费钢筋。3d18
你怎么配都不对。你怎么配都让你改。
回复
匆匆那些年
2014年11月03日 14:18:56
9楼
确实是,如梦大哥说的 就看自己习惯,要是提出来了改呗
回复
撒思开库
2014年11月03日 15:18:31
10楼
八楼正解,我们院的真实写照啊
回复
无情无情
2014年11月03日 15:23:46
11楼
如梦无痕…… 发表于 2014-11-3 11:14 其实这个没有标准答案的 你配细而密 我可以说 我是为了防止出现裂缝 。还可以省通长钢筋。你配的粗而稀 …还是这种回答方式比较好!分别指出优缺点。
回复

相关推荐