现在有个村镇供水工程,流量0.2,管线从山上渠道到下面村子落差较大(120m),打算中间设减压池,请教减压池的容积大小如何确定?设置减压池有哪些方面需要注意的?我看长距离供水规范规定为不小于5分钟的水量,但在村镇供水规范规定为日用水量的20%,这两个差别很大,究竟应该按哪个?另外我在网上找了两个设计图,流量差不多,但设计的减压池差别很大。
现在有个村镇供水工程,流量0.2,管线从山上渠道到下面村子落差较大(120m),打算中间设减压池,请教减压池的容积大小如何确定?设置减压池有哪些方面需要注意的?
我看长距离供水规范规定为不小于5分钟的水量,但在村镇供水规范规定为日用水量的20%,这两个差别很大,究竟应该按哪个?
另外我在网上找了两个设计图,流量差不多,但设计的减压池差别很大。
2楼
的确如此。
回复
3楼
减压池减不了压,除非减压池上段和下段在工作状态下流量一致,可利用上段管径消能。
回复
4楼
辛苦了,
学习了!
回复
5楼
他们好像说过减压阀
回复
6楼
不错不错不错不错不错不错
回复
8楼
dmt007 发表于 2014-11-26 14:18 为什么不采用小管径增加沿程水头损失,这样投资还小,你说减速压池是如何减压的确实不清楚工作原理就算按醉倒流速3m/s考虑,富余水头也很大
回复
9楼
可以设置减压阀
回复
11楼
dmt007 发表于 2014-12-2 11:28 为什么流速不能再大了?规范规定流速1-3
回复
12楼
设减压井,井内安装减压阀
回复
13楼
:lol...................
回复