新人求教,小弟的一个砖混结构,240承重墙,层高3.6 , 7度区,这个孤墙要不要加构造柱呢?我觉得要加,但是感觉开间3.6,不是太大,加多了是不是浪费,求指点。
新人求教,小弟的一个砖混结构,240承重墙,层高3.6 , 7度区,这个孤墙要不要加构造柱呢?我觉得要加,但是感觉开间3.6,不是太大,加多了是不是浪费,求指点。
2楼
就是中间670的墙要不要再加构造柱了?
回复
3楼
规范有把,对开洞长度和开洞面积
回复
4楼
这个加了柱子也满足不了规范,窗间太短了,要么800加构造柱,要么1000,要么窗和门做在一起,哈哈
回复
5楼
加构造柱肯定比不加要安全。
回复
6楼
还是要把窗间墙加宽合理些
回复
7楼
砖混抗震构造图集上有,这是窗间墙的长度来控制要不要加构造柱,7度区应该是1m以上可以不加,你这个肯定要加
回复
8楼
不用加,抗规规定洞口大于2.1米才需要两端设置构造柱
回复
9楼
有没有个一锤定音的答案
回复