跃层有一个16平方米的露台,下面26层均对应为一个入户阳台。疑问:露台的雨水可否排入入户阳台的排水管?还是需要另加一根雨水管?是否有必要另设?
跃层有一个16平方米的露台,下面26层均对应为一个入户阳台。疑问:露台的雨水可否排入入户阳台的排水管?还是需要另加一根雨水管?是否有必要另设?
2楼
下面26层的入户阳台是封闭的吗?如果都是排雨水,我觉得可以!
回复
3楼
露台相当于屋顶雨水排水,屋顶雨水管不得接纳阳台排水管。阳台排水应自成系统
回复
4楼
hengny 发表于 2014-10-31 16:47 露台相当于屋顶雨水排水,屋顶雨水管不得接纳阳台排水管。阳台排水应自成系统这个依据是什么,个人觉得还是可以的,多设一跟雨水管不一定好
回复
5楼
hengny 发表于 2014-10-31 16:47 露台相当于屋顶雨水排水,屋顶雨水管不得接纳阳台排水管。阳台排水应自成系统我觉得是,雨水不得与阳台一起排水,以免雨水溢出到阳台!
回复
6楼
阳台应该是单独排水的。
回复
7楼
有三个考虑,1.你这个阳台有洗衣机,可能进废水系统;2.阳台的容纳雨水量满足不了露台的水量;3.规范有规定阳台单立,屋面雨水对底部反压很大,不宜合用!!!
回复
8楼
版专攻 发表于 2014-10-31 17:41 这个依据是什么,个人觉得还是可以的,多设一跟雨水管不一定好依据是《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014
回复
9楼
个人觉得还是得结合实际情况,有些规定不能完全定死,对住宅来说多设置一根立管肯定不合理
回复
10楼
一般 屋面 雨水立管可分担200平米雨水流量,16平米 的露台还有有没有侧墙的汇水面积,如果很大就另设一根,如果只有16平方,个人觉得可以和阳台合用。
回复
15楼
常遇见面积小于10平方米的露台,无其他的屋面雨水转入,多层建筑。这样是否可以与露台下方的景观阳台共用排水立管呢?
回复