求大神指教,为什么 会出现生成楼板的时候有没有生成的部分 应该如何解决呀
求大神指教,为什么 会出现生成楼板的时候有没有生成的部分 应该如何解决呀
2楼
自己顶一下 求大神给解答 在线等、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
你的梁是偏心布置的吧,板生成只到轴线
回复
4楼
hjb53475 发表于 2014-10-31 09:18 你的梁是偏心布置的吧,板生成只到轴线就是偏心布置的呀 本来就是要偏心的呀 可是那也不能只生成到轴线吧 这样楼板生成 不会有问题吗?
回复
5楼
hui470969319 发表于 2014-10-31 09:20 就是偏心布置的呀 本来就是要偏心的呀 可是那也不能只生成到轴线吧 这样楼板生成 不会有问题吗?你的意思是 不论怎么做 板的显示也是只会显示到轴线 ,,是吧 那实际是已经布置上去了 ,不会影响之后的荷载的输入和结构计算是吗 小白一个 求多多指教
回复
6楼
把轴线移到梁的中间去。
回复
7楼
rainbabby 发表于 2014-10-31 09:48 把轴线移到梁的中间去。移到梁中间倒是可以,不过 要配合建筑的轴线不变,以后还要调回去 ,我想要是不影响计算的话 就这样继续建模 继续输入荷载 直到计算完成 当然。。我是说这个模型 存在这种现象没有问题的前提下
回复
8楼
感觉是破解不完全的问题啊?
回复
9楼
PKPM应该是只认节点吧,虽然你构件是偏心布置了,但是荷载还是只能往节点传,软件好像不能考虑梁偏心对柱子的内力的影响。结构就是建筑的描图员,建筑怎么布,结构就怎么偏,唯一的好处就是出图方便!
回复
10楼
撒思开库 发表于 2014-10-31 10:12 感觉是破解不完全的问题啊?
这个。。。盗版都被你发现了!!!!
回复
11楼
lk20051761 发表于 2014-10-31 11:10 PKPM应该是只认节点吧,虽然你构件是偏心布置了,但是荷载还是只能往节点传,软件好像不能考虑梁偏心对柱子 …那我需要把节点再向梁中心偏移吗?还是这样继续往下走就可以,,,我刚刚搞这个 。。真的好多不懂求指教呀
回复