农村自建房两层砖混结构,这样放置负筋和底筋符合标准吗?
qq_1410840703818
2014年10月31日 08:59:36
来自于砖混结构
只看楼主

农村自建房两层砖混结构,这样放置负筋和底筋符合标准吗?欢迎点评!

农村自建房两层砖混结构,这样放置负筋和底筋符合标准吗?欢迎点评!

20141030696.jpg


20141030697.jpg

免费打赏
爱力特
2015年01月12日 09:33:41
22楼
q217000 发表于 2015-1-11 20:32 负筋也有分布筋,否则负筋立不起来哦!有些底筋端部的弯钩是伸到了相邻的板里面,这样不好吗?负筋只看到端部有,支座到负筋端部之间为什么没有?另外伸出一点在安全上没问题,可是概念上不对,也不好看,说明下料前准备工作也不准
回复
yunlingfeng163
2015年01月12日 11:04:37
23楼
第二张图中间有快板看着跨度有点大,圆8@150的够吗,又是屋面层
回复
qq_1410840703818
2015年01月12日 15:44:25
24楼
yunlingfeng163 发表于 2015-1-12 11:04 第二张图中间有快板看着跨度有点大,圆8@150的够吗,又是屋面层那块板4.2m*6m,板底筋X方向和Y方向分别是圆8@140和圆8@150,板厚100mm。不知道是不是板底配筋少了。
回复
qq_1410840703818
2015年01月12日 15:48:04
25楼
eloit 发表于 2015-1-12 09:33 负筋只看到端部有,支座到负筋端部之间为什么没有?另外伸出一点在安全上没问题,可是概念上不对,也不好 …负筋上的分布筋的确是配少了,估计工人在这里又省了半个工。
回复
yunlingfeng163
2015年01月13日 10:13:41
26楼
q217000 发表于 2015-1-12 15:44 那块板4.2m*6m,板底筋X方向和Y方向分别是圆8@140和圆8@150,板厚100mm。不知道是不是板底配筋少了。经验看不太够,一般屋面都是120板厚,三级钢8@150貌似足够,我相信农村也不会做保温隔热的
回复
huangjinheng888
2015年01月13日 15:51:47
27楼
学习了,新手飘过。。。。
回复
qq_1410840703818
2015年01月14日 08:21:17
28楼
yunlingfeng163 发表于 2015-1-13 10:13 经验看不太够,一般屋面都是120板厚,三级钢8@150貌似足够,我相信农村也不会做保温隔热的上面砌点墙,盖瓦片。
回复

相关推荐